D
Hei,

Ajattelin rakentaa eristämättömän varastovajan ulkorakennusta vasten. Mietin, mahtaako takatolppien kiinnitys kestää? Katto ja terassi ovat kooltaan noin 5,4 x 4 m lumikuormavyöhykkeellä 2.

Kaikki kuvassa olevat palkit ovat 45x220 c24 ja tolppa on 2 kpl 45x90 c24.
 
  • Oisolerad förvaringsbods konstruktion, visar infästningen av de bakre stolparna med skruv 6x120 och bult M12, regelstorlek 45x220 och 45x90 c24.
D
Vaihtoehto ruuville 6x120 on ehkä ranskalainen ruuvi, mutta se tuntuu hieman heikolta laittaa ranskalaista ruuvia 45-säännön lyhytsivulle.
 
En ole täysin varma mitä huolenaiheesi on tässä. Onko jotain ilmassa? Jos kyse on vain pylvään kiinnittämisestä terassiin, niin 6x120 riittää hyvin niin kauan kuin pylväs seisoo laatalle/pilarille tai vastaavalle. Ranskalaiset ruuvit toimivat muuten myös hyvin, jos sinulla on sellaisia.
 
D
Tolppa ei seiso laatalla/pilimellä. Se on vain ruuvattu kiinni lattiahirteen.
 
D Derbyboy sanoi:
Pylväs ei ole kiinnitetty laattaan/pilariin. Se on vain ruuvattu lattiapalkkiin kiinni.
Sitten tarvitset jotakin paksumpaa kuin 6x120 ruuvit, sillä nämä helposti irtoavat ajan myötä, jos ne altistuvat kierteille ja kuormituksille. Käytä 10 mm ruuveja ja jos mahdollista, asenna tukipala niin, että pylväs lepää/roikkuu palkilla, tai vaihtoehtoisesti liitä pylväs osittain kantopalkkiin, jotta se seisoo jollakin eikä vain roiku ruuvissa.
 
  • Tykkään
Derbyboy
  • Laddar…
D
voitko kuvailla mitä knap on?
 
D Derbyboy sanoi:
voitko kuvata, mitä knap tarkoittaa?
Knap tarkoittaa, että kiinnität ruuveilla/nauloilla tukilohkon, yleensä jonkin kantavan alle, ylimääräiseksi tueksi.

Jos lähdemme liikkeelle kuvastasi, voit ajatella, että tolppasi jatkuu alas kaksi-kolme metriä kannen alapuolelle. Silloin siitä tulee yhtäkkiä parveke, koska palkit roikkuvat ilmassa ja kaikki paino kohdistuu 6x120 ruuveihisi, jotka ovat tolpassa. Ruuvin keventämiseksi voit sitten kiinnittää ruuveilla/nauloilla tukilohkon tolppaan niin, että se on jämäkästi kantavan palkin alaosaa vasten. Näin saat enemmän ruuveja, joihin kaikki paino kohdistuu, eikä haittaa, vaikka jokin niistä katkeaisi ajan myötä.

Mutta sinun tapauksessasi tekisin 22-45 mm syvän ja 220 mm korkean loven tolppaan, jotta voit liittää sen palkkiin. Näin tolppa seisoo palkkirakenteessa ja kiinnitysruuvia ei kuormiteta samoin voimalla. Silloin voit käyttää 6 mm ruuveja, sillä niiden tehtävä on lähinnä pitää tolppa paikallaan sivusuunnassa.
 
  • Tykkään
Derbyboy
  • Laddar…
D
Tuhannet kiitokset.

Olet hyvä selittämään asioita.
 
  • Tykkään
Jennie G
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.