Hei!
Täällä vaikuttaa olevan monia viisaita ihmisiä, joten ajattelin kysyä, olisiko jollakulla mahdollisuus auttaa minua pienessä pulmassa.
Minulla on konsoli, joka koostuu HEB220:stä. Sahattu pituussuunnassa niin, että se on noin 60mm pitkä. Tämä on tietenkin tarkoitettu seisomaan maassa, jolloin siihen voi kohdistaa paljon voimaa.
Nyt tulee ongelmakohta. Haluan sen sijaan asentaa tämän seinälle. Erilaisten olosuhteiden vuoksi se on käännettävä 90°, mikä tarkoittaa, että palkin "elämä" on vaakasuorassa, ja palkki voi ottaa vastaan suunnilleen yhtä paljon voimaa kuin punainen maito. Ainoa mikä kantaa on periaatteessa sama asia kuin makaava lattateräs b60 h9,5.
Haluan, että palkki pystyy vastaanottamaan suoraan alaspäin menevän pistekuorman 1500N, ja tämä pistekuorma on sijoitettu noin 360mm palkin kiinteästä kiinnityksestä seinässä. Asiat, jotka pitävät kuorman palkin 220mm ja minun 360mm välissä, eivät ole ongelma. Mutta minun on tietysti vahvistettava palkkia. Ajattelin hitsata siihen pystysuoran lattateräksen S235 60x8 vahvistukseksi alapuolelle.
Sanotun mukaan, onko seuraava laskelma oikea, jos haluan varmuuskertoimen olevan 2:
S = 235/2 = 117,5Mpa
F = (b*h²*S)/(6*L)
F = (8*60²x117,5)/(6*360)
F = 3384000/2160
F = 1566N, eli enemmän kuin haluamani 1500N
Tässä en ole myöskään huomioinut palkin "elämän" poikkileikkausta, mikä pitäisi antaa minulle vielä hieman lisää vahvuutta.
Olisi mahtavaa, jos joku haluaisi "korjata" minut. Suuri kiitos!
Täällä vaikuttaa olevan monia viisaita ihmisiä, joten ajattelin kysyä, olisiko jollakulla mahdollisuus auttaa minua pienessä pulmassa.
Minulla on konsoli, joka koostuu HEB220:stä. Sahattu pituussuunnassa niin, että se on noin 60mm pitkä. Tämä on tietenkin tarkoitettu seisomaan maassa, jolloin siihen voi kohdistaa paljon voimaa.
Nyt tulee ongelmakohta. Haluan sen sijaan asentaa tämän seinälle. Erilaisten olosuhteiden vuoksi se on käännettävä 90°, mikä tarkoittaa, että palkin "elämä" on vaakasuorassa, ja palkki voi ottaa vastaan suunnilleen yhtä paljon voimaa kuin punainen maito. Ainoa mikä kantaa on periaatteessa sama asia kuin makaava lattateräs b60 h9,5.
Haluan, että palkki pystyy vastaanottamaan suoraan alaspäin menevän pistekuorman 1500N, ja tämä pistekuorma on sijoitettu noin 360mm palkin kiinteästä kiinnityksestä seinässä. Asiat, jotka pitävät kuorman palkin 220mm ja minun 360mm välissä, eivät ole ongelma. Mutta minun on tietysti vahvistettava palkkia. Ajattelin hitsata siihen pystysuoran lattateräksen S235 60x8 vahvistukseksi alapuolelle.
Sanotun mukaan, onko seuraava laskelma oikea, jos haluan varmuuskertoimen olevan 2:
S = 235/2 = 117,5Mpa
F = (b*h²*S)/(6*L)
F = (8*60²x117,5)/(6*360)
F = 3384000/2160
F = 1566N, eli enemmän kuin haluamani 1500N
Tässä en ole myöskään huomioinut palkin "elämän" poikkileikkausta, mikä pitäisi antaa minulle vielä hieman lisää vahvuutta.
Olisi mahtavaa, jos joku haluaisi "korjata" minut. Suuri kiitos!
Liitteenä on huolimaton luonnos. Ymmärrän täysin, että tämä on täysin väärä tapa käyttää palkkia, mutta haluan välttää rakentamasta jotain muuta. Joten olisi kiva, jos riittäisi vahvistaa litteällä tangolla.S scorp1on sanoi:
Muokkaus: Kuorma on kiinnitetty palkin lähimpään "laippaan" (luonnoksen vasemmanpuoleiseen laippaan). Se, mikä rakentaa tilan ja pitää kuorman laipassa, ei ole ongelma, vaan ongelma on palkki itse.
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi