Kestääkö tämä porealtaan 2500 kg?
Kuinka lasketaan, kuinka suuren painon rakenne kestää?
Minun on pystytettävä poreallas, joka painaa enintään 2500 kg täytenä.
Porealtaan mitat ovat 230x230 cm. Sen on tarkoitus seistä rakenteen keskellä.
Rakenteessa on myös vinotuki 45x95 jokaisessa osastossa (Ei kuvassa)
Kannattimet lepäävät sisäpuolella olemassa olevaa runkoa vasten.
Lehtikuusi 28x120
Kannatinmitat 45x145 (Kaksinkertainen keskellä)
13 kappaletta betonipilareita 50 cm tiivistetyllä hiekalla
Pylväät 95x95
Kestääkö tämä? Ylidimensionoitu? Alidimensionoitu?
Minun on pystytettävä poreallas, joka painaa enintään 2500 kg täytenä.
Porealtaan mitat ovat 230x230 cm. Sen on tarkoitus seistä rakenteen keskellä.
Rakenteessa on myös vinotuki 45x95 jokaisessa osastossa (Ei kuvassa)
Kannattimet lepäävät sisäpuolella olemassa olevaa runkoa vasten.
Lehtikuusi 28x120
Kannatinmitat 45x145 (Kaksinkertainen keskellä)
13 kappaletta betonipilareita 50 cm tiivistetyllä hiekalla
Pylväät 95x95
Kestääkö tämä? Ylidimensionoitu? Alidimensionoitu?
Viimeksi muokattu:
On joitain sivustoja, joilla voit mitoitella puurakenteita. Esimerkiksi Träguiden.
Tärkeää on varmistaa, että alla on tarpeeksi pilareita. Tolpat ja pilarit kestävät luultavasti ilman ongelmia, mutta maa niiden alla voi olla ongelma. Usein asennetaan pilari betonilevylle, joka sitten asetetaan hiekan päälle nostamaan kantavuutta. Kuinka paljon voimaa se pystyy ottamaan vastaan vertikaalisesti riippuu kuitenkin maaperästä ja voi olla vaikea arvioida. Arveloisi, että 4 pilaria betonilevyillä ja hiekkaa alla voisi pitää 2500 kg ilman suurempia ongelmia.
Rakennetaanko jotain muuta päälle, mikä voisi vahingoittua, jos se painuu muutaman millimetrin ajan mittaan?
Tärkeää on varmistaa, että alla on tarpeeksi pilareita. Tolpat ja pilarit kestävät luultavasti ilman ongelmia, mutta maa niiden alla voi olla ongelma. Usein asennetaan pilari betonilevylle, joka sitten asetetaan hiekan päälle nostamaan kantavuutta. Kuinka paljon voimaa se pystyy ottamaan vastaan vertikaalisesti riippuu kuitenkin maaperästä ja voi olla vaikea arvioida. Arveloisi, että 4 pilaria betonilevyillä ja hiekkaa alla voisi pitää 2500 kg ilman suurempia ongelmia.
Rakennetaanko jotain muuta päälle, mikä voisi vahingoittua, jos se painuu muutaman millimetrin ajan mittaan?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos c/c etäisyys palkkien välillä on 600 mm, kantavien linjojen välillä 1200 mm ja pilareiden välillä 1200 mm, niin suunnittelemasi mitat riittävät juuri ja juuri. Ehdotan, että kasvatat kantavien linjojen kokoa 45x170.
Kantavat linjat ovat jo asennettu. Voin lisätä lisää palkkeja, jos se auttaa?J justusandersson sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kyllä, kaksi kertaa 45x145 on hyvä.