Min fråga gäller dimension på takbjälkarna vid ett tungt/stort takfönster! (Ber om ursäkt om jag postar fel!)
Det gäller ett jättelitet hus, ca 6 m x 2,5 m totalt, 15 graders pulpettak. Råspont + difföppen takduk + pannplåt. Det tilltänkta takfönstret väger ca 55 kg, med hålmått på 990 x 1440. Takbjälkarna är 145 mm.
Jag vill inte öka dimensionen på takbjälkarna, men jag vill helst inte gå ner i storlek/vikt på takfönstret heller. Det minsta jag kan tänka mig skulle bli 48 kg tungt, och 990 x 1220. Men det är ju inte så stor skillnad i laster, eller?
Yttervägg är 95 mm, med 12 mm plywood utanpå (för styvhet). Allt skruvat. Under hammarbandet (längs båda långväggarna) ska en "bärlina" fällas in + att just under delen med takfönster skall ett loft byggas, med infällda 95 reglar för loftets bjälkar. Så, egentligen är hela huset lite underdimensionerat...
Men, till frågan!
Skulle det vara "tillräckligt" säkert med den här lösning med 145 bjälkar för 55 kg? Snözon 2 eller 2.5. Om inte, hjälps det åt att sätta större bärlinor på långväggarna? Jag hade tänkt ta 120 mm. Är det så himla nödvändigt förresten att inte jacka ur takbjälkarna? Handlar om 25 mm.

Det gäller ett jättelitet hus, ca 6 m x 2,5 m totalt, 15 graders pulpettak. Råspont + difföppen takduk + pannplåt. Det tilltänkta takfönstret väger ca 55 kg, med hålmått på 990 x 1440. Takbjälkarna är 145 mm.
Jag vill inte öka dimensionen på takbjälkarna, men jag vill helst inte gå ner i storlek/vikt på takfönstret heller. Det minsta jag kan tänka mig skulle bli 48 kg tungt, och 990 x 1220. Men det är ju inte så stor skillnad i laster, eller?
Yttervägg är 95 mm, med 12 mm plywood utanpå (för styvhet). Allt skruvat. Under hammarbandet (längs båda långväggarna) ska en "bärlina" fällas in + att just under delen med takfönster skall ett loft byggas, med infällda 95 reglar för loftets bjälkar. Så, egentligen är hela huset lite underdimensionerat...
Skulle det vara "tillräckligt" säkert med den här lösning med 145 bjälkar för 55 kg? Snözon 2 eller 2.5. Om inte, hjälps det åt att sätta större bärlinor på långväggarna? Jag hade tänkt ta 120 mm. Är det så himla nödvändigt förresten att inte jacka ur takbjälkarna? Handlar om 25 mm.

Hei, ja tervetuloa..
Sitovan vastauksen kysymykseesi saat rakennusinsinööriltä, joka voi ottaa vastuun laskelmasta.
Vaikea kysymys on, mikä taipuma palkeille tulee.
Peltikatto edistää hyvää lumenpoistoa.
Kaikki lovet heikentävät kantavuutta, mutta samalla ne usein tarjoavat hyvän liitoksen.
Sitovan vastauksen kysymykseesi saat rakennusinsinööriltä, joka voi ottaa vastuun laskelmasta.
Vaikea kysymys on, mikä taipuma palkeille tulee.
Peltikatto edistää hyvää lumenpoistoa.
Kaikki lovet heikentävät kantavuutta, mutta samalla ne usein tarjoavat hyvän liitoksen.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se riippuu muun muassa siitä, mikä c/c on kattopalkkien välillä. Kattoikkuna itsessään ei paina enemmän per neliömetri kuin mitä normaali raskas katto tekee, mutta saattaa vaatia, että kattopalkkien taipumista rajoitetaan. Kun lasken kattopalkin kanssa, jossa c/c on 1000 mm ja lumivyöhyke 2,5, ei riitä 45x145 C24. Jos käytät yleisesti 45x145 C24 c/c 600 ja liimapultit kahta 45x145 C24 palkkia, jotka ympäröivät ikkunan, selviät ja pidät taipuman alle 1/300 koko katolla.
Ehdottomasti, mutta en muuten tunne epävarmuutta rakenteen suhteen. Rakennusinsinöörin löytäminen pelkästään tähän pieneen kysymykseen on varmaan vaikeaa. Hehän ottavat mieluummin vastaan suurempia projekteja, tarkoitan. Kiitos kuitenkin vastauksestasi!GoForIt sanoi:
Okei. Muuten tulee c/c 600, mutta kattoikkunan kohdalla etäisyys on c/c 1035. Jos ymmärrän oikein, niin sen pitäisi sujua hyvin, jos teen piirustukseni mukaisesti? Eli kaksi liimattua 145 kattoikkunan kohdalla? + Vaikka myös upotan sisään "kannatinpalkin", mutta eikö se kevennä/auta kattoikkunan pistekuormitusta?J justusandersson sanoi:Se riippuu muun muassa siitä, mikä c/c sinulla on kattopalkkien välillä. Kattoikkuna itsessään ei paina enemmän neliömetriä kohti kuin normaali raskas katto, mutta ehkä vaatii, että kattopalkkien taipumista rajoitetaan. Kun lasken kattopalkkia c/c 1000 mm ja lumivyöhyke 2,5, 45x145 C24 ei riitä. Jos käytät 45x145 C24 c/c 600 yleisesti ja liimaruuvit kaksi 45x145 C24 niihin palkkeihin, jotka ympäröivät ikkunan, pärjäät ja pidät taipuman alle 1/300 koko katolla.
Kun kerran olet mukana langalla täällä
Kiitos ihan todella paljon vastauksestasi! Olet jumalan lähettämä!
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Vakavasti otettavat tekevät myös tällaisia töitä..V vagnen sanoi:
Lyhyt vierailu paikan päällä, sinä jaat suunnitelmat ja piirustukset ja saat yksityiskohtaiset ohjeet takaisin.
Klikkaa tästä vastataksesi