Bob_the_builder
Kuten otsikko sanoo, miksi kattopalkkien mitoitustaulukot yhdessä/kahdessa kentässä ilmoittavat, että ne koskevat enintään 5 asteen kaltevuutta? Jos haluan 14 astetta, eikö lumikuorman pitäisi olla pienempi, vai mitä? Kasvaako jokin muu kuorma?

Kaavio, joka näyttää katon rakenteen, jossa on kevyet kattopalkit, sallittu enimmäiskaltevuus 5 astetta.
 
14 astetta tulee pidemmäksi samalla leveydellä seinien välissä
 
  • Tykkään
Bob_the_builder
  • Laddar…
Bob_the_builder
Joo, totta. Ehkä se on koko vastaus. Kun leveys on 4 m, (jos lasken oikein) diagonalin pituus kasvaa 11 cm, kun mennään 5-14 asteen välillä.
 
Bob_the_builder
En tiedä miksi ketju julkaistiin kahdesti...

StockholmM sanoi:
Villikortti - mitta L ilmoitetaan vaakatasossa. Jos kulma kasvaa, laudojen pituus kasvaa niin paljon enemmän kuin L, että taustalla olevat laskelmat eivät pidä paikkaansa.
 
Mistä löysit tuon taulukon? Tavallisesti on joukko ehtoja taulukoille, ehkä siellä on syy miksi se on niin kuin se on.
 
Ei voi olla niin yksinkertaista, että laskelma koskee vain 5 asteeseen asti? Sen jälkeen käytetään toista taulukkoa..
 
Bob_the_builder
Ei, siinä ei sanota miksi. Taulukko on peräisin Svenskt Träs "Lathunden". 5 astetta on kyllä hyvin pieni kaltevuus. Tuntuu enemmän erikoisratkaisulta kuin normaalilta rakenteelta vuonna 2016. Ei ole julkaistu muuta taulukkoa.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.