Minulla on opas autotallin rakentamiseen ja siinä sanotaan, että minun pitäisi käyttää 45x220 cc 1200. Jos menen alas cc 600 tai 900, voinko sitten käyttää 45x195 sen sijaan edellyttäen, että se on C24 tai parempi? Pulpettikatto sijaitsee Södermanlandissa, vyöhyke 2
 
Voidaan tehdä analyyttinen ratkaisu ongelmaan ilman, että tunnetaan kuormat tai jännemitat. Tärkeä ero 45x220, 45x195 ja 45x170 välillä on tässä tapauksessa ero taivutusjäykkyydessä. 45x195:llä on taivutusjäykkyys, joka on noin 70 % ja 45x170:llä taivutusjäykkyys, joka on noin 50 % verrattuna 45x220:een. Tämä tarkoittaa, että voit korvata 45x220:n 45x195:llä, jos vähennät kuormaa 70 % (c/c 900) ja 45x170:llä, jos vähennät kuormaa 50 % (c/c 600). Kaikki edellyttäen, että puutavara säilyttää saman lujuusluokan.
 
Huippua! Kiitos niin paljon!
 