3 855 lukukertaa ·
2 vastausta
4k lukukertaa
2 vastausta
Kastepiste ja höyrynsulku Jackon thermomurilla
Hei,
Olen juuri rakentanut kellarin thermomur 350:llä. Jackonin ja E&D:n mukaan kipsilevyt voidaan asentaa suoraan sisäpuolen solumuovia vasten, mikä tuntuu minusta epämiellyttävältä. Höyrysulkua ei myöskään pitäisi käyttää.
Theromomur 350:ssä on 100mm solumuovia ulkopuolella, 150mm betonia keskellä ja 100mm solumuovia sisäpuolella. Ajatukseni mukaan betonin tulisi säilyttää lämpötila lähellä sisä- ja ulkolämpötilojen keskiarvoa.
Lämmin ja kostea sisäilma voisi päästä solumuovin saumojen läpi, tiivistyä betonille ja sitten valua takaisin sisään, kosteuttaen kipsilevyjä tai osb:tä, mikä pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa homeongelmia.
Onko täällä joku, joka osaa tällaisen asian ja voi selittää, missä ajattelen väärin?
/Fredrik
Olen juuri rakentanut kellarin thermomur 350:llä. Jackonin ja E&D:n mukaan kipsilevyt voidaan asentaa suoraan sisäpuolen solumuovia vasten, mikä tuntuu minusta epämiellyttävältä. Höyrysulkua ei myöskään pitäisi käyttää.
Theromomur 350:ssä on 100mm solumuovia ulkopuolella, 150mm betonia keskellä ja 100mm solumuovia sisäpuolella. Ajatukseni mukaan betonin tulisi säilyttää lämpötila lähellä sisä- ja ulkolämpötilojen keskiarvoa.
Lämmin ja kostea sisäilma voisi päästä solumuovin saumojen läpi, tiivistyä betonille ja sitten valua takaisin sisään, kosteuttaen kipsilevyjä tai osb:tä, mikä pitkällä aikavälillä voi aiheuttaa homeongelmia.
Onko täällä joku, joka osaa tällaisen asian ja voi selittää, missä ajattelen väärin?
/Fredrik
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Betoni on hygroskooppinen materiaali, joka voi imeä merkittäviä määriä kosteutta. Kondenssi betonissa ei valu takaisin. Ajattele kaikkia vanhempia betoniharkkokellariseiniä, jotka varmasti altistuivat runsaalle kondenssille. Niin kauan kuin ei verhottu seiniä sisäpuolelta kosteudelle herkällä materiaalilla, se oli kunnossa. Höyrysulun ensisijainen tehtävä on estää kondenssia materiaaleissa, jotka eivät kestä sitä tai joiden toiminta heikkenee siitä. Se ei ole ajankohtaista tämän tyyppisessä rakenteessa.