On suunnitelmia laajentaa taloa.
Kylpyhuone, jossa on klinkkerit, kaakelit, kulmakylpyamme, makuuhuone ja eteinen.

Mietin, voiko 45*190 lattia-aluslattian, joka on 540cm pitkä ja on asetettu cc 30:lle, asentaa niin, että voisi olla varma, ettei lattia "heiluu"?
 
Sen täytyy olla paljon jäykempi kuin "ei heilahda", toleransit ovat äärimmäisen pieniä ennen kuin tulee vaurioita ja laatat irtoavat. 45x195 (oletan, että tarkoitat sitä etkä 45x190) sillä jännevälin mitalla on liian heikko, jopa c/c 300. Se ei tule toimimaan, varsinkaan suuren kuorman kanssa.
 
Kiitos nopeasta vastauksesta!

(ja, 45x195)

Arvasin, että oli kyseenalaista rakentaa niin.

Uusi laajennukseni rakennetaan vanhan ulkopuolelle, joten kai voin säilyttää olemassa olevan kellariosan seinineen ja käyttää niitä "tukena" uuden välipohjan alla.
 
Kyllä, se olisi ehdottomasti viisasta.
 
I
5,20 m spv. 45x195 cc 300 on ehdottomasti liian pitkä lattialle, joka päällystetään keraamisella pinnoitteella. Se kestää jopa huonosti normitettua normaalikuormitusta taipumatta kunnolla alas. (Pitkäaikaisen muodonmuutoksen vuoksi tapahtuva taipuma saa olla enintään 1/400 spv:stä eli 13 mm. Se jää hieman alle 10 mm, kun lasketaan vapaasti tuetulle 2-tukiselle palkille ja puulaadulle K24, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se varmasti taipuu senttimetrin myös todellisuudessa :rolleyes:.)

Mutta kuinka leveä se on? Voitko tukea alapuolelta poikittaisella palkilla puolivälistä siten, että spv:stä tulee 2x2,6 metriä? Siinä tapauksessa se onnistuu.
___________________
Byggaren
 
Jos säilytän nykyisen kellariosan, voin saada jännevälin noin 3 m, ehkä se voisi toimia?

Muun lattian alapuolelle voin laittaa poikittaisen palkin niin, että jänneväli on 2,70 m.

Lasketaanko muuten jänneväli koko lattianpituudelta vai vähennetäänkö siitä osuus, joka lepää lohkojen päällä?
 
I
super_sam sanoi:
Jos säilytän olemassa olevan kellariosan, voin saada jänneväliksi noin 3 m, ehkä se käy?

Loppuosassa välipohjaa voin laittaa poikittaisen palkin niin, että jänneväli on 2.70 m.

Lasketaanko jänneväliksi muuten koko välipohjan pituus, vai vähennetäänkö siitä palojen pituus, jotka ovat lohkojen päällä?
3 m kuulostaa järkevämmältä ilman tarkempia laskelmia.

Jänneväli lasketaan 5 cm seinän sisäpuolelta telineeseen päin. Tämä siksi, että reunapuristus mahdollisessa taipumisessa (joka aina esiintyy jossain määrin) vaikuttaa muuten mitoitukseen.
__________________
Rakentaja
 
Minulla ei sinänsä ole tarkoitus laittaa kaakelia lattialle vaan puulattia toisen kerroksen pienemmän varastorakennuksen lattialle, jota olen remontoimassa. Jänneväli on 528 cm ja käytän I-palkkia 140x70 cc60 hyvällä tuloksella. Kokeilin ensin 120 mm korkeutta, mutta siitä tuli liian heiluvainen. 140 I-palkit olivat täydelliset. Yläpintaan poraan kiinni 45x70, johon voin sitten ruuvata lattian. On kuitenkin tärkeää laittaa lyhyet tukipuut palkkien väliin, jotta ne saavat hyvän sivutuen, etenkin vähentääkseen ensimmäistä osaa taipumassa palkkia, joka on suurella sivukomponentilla (koska ne ovat heikoimpia siihen suuntaan).