Hei!

Noin 3 vuotta sitten purimme kantavan seinän ja asensimme liimapuupalkin.

Meillä oli apuna suunnittelija, joka laski, että tarvitaan 115*270 mm liimapuupalkki.
Saimme sitten apua puusepältä, joka osti ja asensi liimapuupalkin.

Mielestämme kaikki on mennyt hyvin, emmekä huomaa mitään suoraa taipumista yläkerrassa, mutta muutama kuukausi sitten huomasimme, että suurimmalla jännevälin keskikohdalla (4 metriä) näyttää siltä, että liimapuupalkki on taipunut ja jättänyt noin 3 mm raon keskikerroksen kattoon.

Kysymykseni siis on, onko tämä normaalia tapahtua muutaman vuoden jälkeen? Jatkaako se taipumista vai "settle"ekö se? Onko minkäänlaista riskiä siitä, että keskikerros/liimapuupalkki voi pettää?

Kuten sanottu, emme huomaa ongelmia yläkerrassa, vaan haluaisimme yksinkertaisesti vain tuntea itsemme turvallisiksi siitä, että tämä ei ole virhe.

Kiitollinen vastauksesta.

Ystävällisin terveisin,

/Andreas
 
  • Huone, jossa on limittäinen palkki, 3 mm:n rako katossa ja 4 metrin etäisyys seinän välillä. Lamppu, tuoli, kasvit ja kaappi.
  • Limittäinen liimapuupalkki ja katto, välissä 3 mm väli, merkitty punaisella tekstillä ja viivalla.
  • Limittävä seinä, jossa on pieni rako katosta, mahdollisesti johtuen taipuneesta liimapuupalkista.
Jos palkki taipuu, pitäisi sisäkaton seurata mukana...
Aloita kiristämällä muurarinlanka tai ohut naru palkin alle mitataksesi mahdollisen alapuolen taipuman.
 
Miksi ette poistaneet väliseinää tukena palkin alla?

Vai onko se vain näköharha, että se on muutaman desimetrin päässä?
 
  • Tykkään
Nicklas Karlsson
  • Laddar…
T Taxture sanoi:
Miksi ette vetäneet väliseinää palkin tueksi?

Vai onko se harhaa, että se on muutaman senttimetrin päässä?
Kiitos vastauksestasi!

Kuinka tarkoitat? Mikä väliseinä?

Kehitä ajatusta, niin vastaan sinulle :)
 
S Spikrätaren sanoi:
Jos palkki taipuu, niin pitäisi kattopinnan seurata mukana...
Aloita kiristämällä muurarinaru tai ohut naru palkin alle mitataksesi mahdollinen taipuminen
Kiitos vastauksestasi. Outo juttu, ettei kattopinta seuraa mukana, vaan jää noin 3 mm rako.
Onko mitään ideaa miksi? :)
 
Tarkoitan seinää, jossa lukee teksti "4 meter"
 
Kuten aiemmin kirjoitin, niin sisäkaton olisi pitänyt seurata mukana, jos palkki olisi alkanut taipua. Ota jotain, joka on yhtä pitkä, esimerkiksi suorakulma, ja aseta se alapuolelta kiinni, tai laita ohut naru sen alle, niin näette, jos se taipuu.
 
T Taxture sanoi:
Tarkoitan seinää, jossa näkyy teksti "4 meter"
Aha, se on optinen harha :) Jos katsot lattiaa, näet että väliseinän ja palkin välillä on ero.
Välimatka väliseinän ja palkin välillä on 90 cm, joten meistä tuntui, että se poistaisi paljon avotilan tuntua, jos kiinteä seinä jatkuisi koko matkan palkkiin asti.
 
A
Eikö kaikilla ole tänään laser?
 
Ok, se oli siis "illuusio"
90 senttimetriä on aika paljon sillä pinnalla
 
  • Tykkään
AndreasJohansson80
  • Laddar…
W Willewonka sanoi:
Kuten aiemmin kirjoitin, sisäkattopaneelin olisi pitänyt liikkua, jos palkki olisi alkanut taipua.
Ota jotain, joka on yhtä pitkä, esimerkiksi suorakulmainen, ja aseta se alapuolelta tai ohut naru vasten sitä, niin näet, jos se taipuu.
Kiitos vastauksestasi!

Kokeilin vetää narun, enkä näe mitään taipumista, mutta on vaikea nähdä mahdollista 2-3 mm:n taipumista 4 metrin pituisella narulla, mutta en näe mitään.

Yritin katsoa rakoa samalla, kun meillä oli ihmisiä, jotka kävelivät yläkerrassa, mutta mikään ei liikkunutkaan.
 
Riippumatta raosta tai ei, laskettu taipuma palkille on todennäköisesti enemmän kuin 2-3 mm. Lasketusta taipumasta voi suunnittelijanne kertoa teille.

Kaikilla palkeilla on taipuma ja 2-3 mm ei ole mikään ongelma.
 
A Autodidak1 sanoi:
Riippumatta siitä, onko rako vai ei, laskettu taipuma palkilla on todennäköisesti enemmän kuin 2-3 mm. Suunnittelijanne voi kertoa teille lasketun taipuman.

Kaikilla palkeilla on taipuma ja 2-3 mm ei ole mitään mainitsemisen arvoista.
Hei! Tarkistin suunnittelijan antamat paperit ja hän kirjoittaa seuraavaa ”115x270 Kval L40 on vähintään mitä kestää sekä kuormat että taipuman. Taipuma on noin 12mm.”.

Joten toisin sanoen tämä ei pitäisi olla mikään ongelma, vaan täysin normaalia? Onko myös normaalia, että tämä taipuma voi tapahtua ajan myötä?

Olemme kuten sanottu täysin tyytyväisiä, emmekä tunne mitään heilahtelua tai vastaavaa, haluamme vain varmistaa, ettei täällä ole mitään vikaa ja ettei koko välipohja voi romahtaa sisään tai jotain :)
 
A AndreasJohansson80 sanoi:
Hei! Kävin läpi paperit, jotka saimme rakennesuunnittelijalta, ja hän kirjoittaa seuraavaa: "115x270 Kval L40 on pienin, joka kestää sekä kuormat että taipuman. Taipuma on noin 12 mm."

Eli toisin sanoen tämän ei pitäisi olla ongelma, vaan täysin normaalia? Onko myös normaalia, että tämä taipuma voi tapahtua ajan myötä?

Olemme kuten sanottu täysin tyytyväisiä ja emme tunne mitään taipumista tai vastaavaa, haluamme vain varmistua, ettei tässä ole mitään vikaa ja ettei koko välikerros voi romahtaa tai jotain :)
Kestävyys ei yleensä ole ongelma tällaisissa rakenteissa. Kokoa määrittävät taipuma ja jousto.

Joten voitte nukkua rauhassa (y)
 
A Autodidak1 sanoi:
Lujuus ei yleensä ole ongelma tällaisissa rakenteissa. Mitat määräävät taipuma ja notko.

Joten voitte nukkua rauhassa (y)
Tuhannet kiitokset avusta!

Ja kiitos myös kaikille muille vastauksista :)
 