1 921 lukukertaa ·
3 vastausta
2k lukukertaa
3 vastausta
Jänneväli attefall-pohjalle
Hei,
Yritän ymmärtää kaikkia taulukoita, mutta en oikein tiedä.
Aion rakentaa attefallshus pilarin päälle.
Talo on 4,6 m leveä ja 6,5 metriä pitkä.
Haluan 45x220 kantavaksi palkiksi.
Ajattelen 45x170 kanssa 60cc kantavan palkin yläpuolelle, ja sitten laittaa lattialevyn ja lattian päälle.
Miltä pilarikarttani voisi näyttää?
Yritän ymmärtää kaikkia taulukoita, mutta en oikein tiedä.
Aion rakentaa attefallshus pilarin päälle.
Talo on 4,6 m leveä ja 6,5 metriä pitkä.
Haluan 45x220 kantavaksi palkiksi.
Ajattelen 45x170 kanssa 60cc kantavan palkin yläpuolelle, ja sitten laittaa lattialevyn ja lattian päälle.
Miltä pilarikarttani voisi näyttää?
Jos aiot käyttää lattiarakennetta 45*170, niin tarvitaan palkkikana myös keskelle, leveyden ollessa 4,6m.N niklasiskogen sanoi:Hei,
Yritän ymmärtää kaikki taulukot, mutta en ole ihan varma.
Minun tarkoituksena on rakentaa attefallshus pilareille.
Talo on 4,6 m leveä ja 6,5 metriä pitkä.
Haluan käyttää 45x220 palkkikana.
Ajattelen 45x170 jaolla 60cc palkkikanan päälle, jonka päälle tulen laittamaan lattialevyn ja lattian.
Miltä pilarikarttani voisi näyttää?
Näin saavutetaan kolme riviä pilareita, 4 pilaria keskellä ja 5 pilaria ulkoriveillä.
Voit ottaa neljä myös ulkoriveille, jos tuplaat 45*220, tai upotat seisovan sidepalkin.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Mikä on maksimietäisyys plinttien välillä kantopalkille? Sekä pituudeltaan että välillä?
Mikä on maksimietäisyys plinttien välillä kantopalkille? Sekä pituudeltaan että välillä?
Maksimi riippuu tietenkin puutavaran dimensiosta.N niklasiskogen sanoi:
45*220 noin 1,8m
Kahdella 45*220 noin 2,5m.
Mutta se riippuu useista tekijöistä, joten se voi vaihdella.
Mutta sinun tapauksessa valitsisin kaksinkertaiset 45*220 kantavana palkkina ja 45*220 lattianiskana.
Silloin tulee 2 pilaririviä, joissa 4 pylvästä kussakin.
Ja tietenkin niiden tulee olla vankkoja pylväitä.
Klikkaa tästä vastataksesi