10 559 lukukertaa ·
33 vastausta
11k lukukertaa
33 vastausta
IPE vai HEA palkki parvekkeelle?
Tuhannet kiitokset kaikesta avusta laskennassa.P petterovski sanoi:Istun ja opiskelen tenttiin rakennesuunnittelussa, joten ajattelin, että voisin ihan yhtä hyvin koittaa laskea tätä.
Liimapuulle sain Justuksen ehdottamalla tavalla 115x450 arvolla fmk=32 MPa (lujuus kuitujen suuntaisesti taivutuksessa). En kuitenkaan tarkistanut taipumaa.
Vaihtoehto teräs: HEA160 tai IPE200. IPE-palkin taipuma karakteristisen kuormituksen yhdistelmänä sain 38 mm (L/185).
Voisitko harkita laskemista vielä hieman?
Mikä on taipuma HEB260:lla? Mikä on taipuma IPE 220:lla?
Jäsen
· Västra Götaland
· 185 viestiä
Jäsen
· Västra Götaland
· 185 viestiä
Huomaa, että HEB260 painaa 93 kg/m eli 651 kg 7 metrin palkille.
IPE220 painaa 26,2 kg/m eli noin 184 kg.
IPE220 painaa 26,2 kg/m eli noin 184 kg.