Asumme asunto-osakkeessa, joka rakennettiin noin 7 vuotta sitten. Katto on hiekkapintainen betoni.
Huomasimme hiljattain, että hallimme kattoon on muodostunut halkeamia. Koputtaessani hieman halkeamien ympäristöä, kuului ontto ääni noin tarkalleen 1 m² alueelta. Sen ympärillä se oli täysin kiinteä. Luulin aluksi, että alla olisi joku luukku, mutta se vaikutti silti oudolta, että se olisi keskellä betonilevyä.
Tänään pyysin maalarin maalaamaan sisäkaton uudelleen ja pyysin häntä katsomaan tarkemmin aluetta. Kävi ilmi, että se on täysin irronnut betonista ja roikkuu noin 1 cm alaspäin. Monta kiloa roikkuu siellä, ja ne olisivat voineet pudota lasten päähän.
Annoin hänen poistaa irtonaisen materiaalin, ja lähetän vähän kuvia täällä:
Katsoessa viimeisiä kuvia, on selvää, että paksuudessa on suuria vaihteluita. Spontaani teoriani on, että se on tehty liian paksuksi ja siksi siitä on tullut liian raskas.
Se ei ole millään tavalla värjäytynyt, joten minulla ei ole mitään syytä epäillä kosteusvauriota. Mutta olen kuitenkin tilannut HSB:n tekemään kosteusmittauksen, jotta voin olla varma.
Mitä asiantuntijat täällä miettivät? Onko normaalia, että se on niin paksu?
Se on todennäköisesti enemmän kuin pelkkä grängning, joka on irronnut. Onko harmaa joitain rappausta, joka on valmiina betonielementtien toimituksessa vai ruiskutetaanko se paikalla?
Tämä kuuluisi yhdistyksen vastuulle korjata, eikö vain?
Vähän myöhässä ehkä, mutta vastaan silti. Ehkä tästä on apua jollekin muulle, joka kohtaa saman ongelman.
Työskentelen rakennusalalla virkamiehenä ja erikoisalani on betoni. Olen osallistunut tutkimuksiin, jotka koskevat juuri betonirakenteita ja betonia.
Selitykseni ei välttämättä ole oikea, ja virhelähteen varmistamiseksi saattaa olla tarpeen ottaa näytteitä ja tutkia virhe paikan päällä. Tämän sanottuani arvaukseni on luultavasti lähellä totuutta.
Kuvassa näkemäsi on luultavasti HD/F-ontelolaatta. Se voi myös olla tasolaattayhdistelmä ja ehkä jopa RD-laattoja. Kun nämä asennetaan, voi eri elementtien (lohkojen) välille syntyä sytyntää. Syy tähän voi johtua monista eri tekijöistä.
Jotta kaikki toleranssit täyttyvät ja saadaan tasainen ja sileä alapuoli, on joskus levitettävä tasoitetta epätasaisuuksien poistamiseksi. Suurien poikkeamien tapauksessa on yleistä tehdä se betonin korjauslaastilla, joka on normaalisti harmaata.
Laasti levitetään urituksen kohdalta, joka tässä tapauksessa on 15 mm, ja tasoitetaan niin, että epätasaisuudet häviävät ja korkeuserot ovat mahdollisimman lähellä nollaa. Tämä on syy siihen, miksi kuvassa näkyvän harmaan korjauslaastin paksuus vaihtelee.
Tällaisessa korjauksessa on ensin valmistauduttava puhdistamalla pinta kuonasta, ruosteesta ja pölystä. Sen jälkeen levitetään primeri, jotta tarttuvuus olisi mahdollisimman vahva.
Näin ollen on korjattu isompi epätasaisuus kahden esivalmistetun elementin välillä ilman, että alusta on valmisteltu oikein. Lopulta kakku on irronnut ja vienyt sauman mukanaan.
/M
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.