seniorkonsult sanoi:
Jos vahvistus asennetaan, sen tulisi tapahtua palkin sivulle ja mahdollisimman korkealle.
...koska tarvitaan enemmän voimaa materiaalin "puristamiseen" kuin sen venyttämiseen?
 
Suurin voimien vastaanottava mitta riippuu korkeudesta, mutta osittain myös laipan paksuudesta.
Kun lasketaan palkin hitausmomenttia (W), käytetään kaavaa (W[SUB]x[/SUB]=bxh[SUP]2[/SUP]/6) jossa b=palkin leveys, h=palkin korkeus). Kuten näet, käytetään palkin korkeusxpalkin korkeus.
 
seniorkonsult sanoi:
Suurin voimankestävyysmitoitus riippuu korkeudesta, mutta myös jossain määrin laipan paksuudesta.
Kun laskee palkin hidasuusmomentin (W), käytetään kaavaa (W[SUB]x[/SUB]=lxh[SUP]2[/SUP]/6), missä l=palkkileveys, h=palkkikorkeus). Kuten näet, otetaan palkkikorkeusxpalkkikorkeus.
Minun täytyy olla ollut melko väsynyt eilen, sain sen siihen, että kirjoitit, että vahvistuksen pitäisi olla niin korkealla kuin mahdollista, eikä niin korkea kuin mahdollista. Tietenkin sitä innostui ;)
 
Vakiotaso 100x6, jonka ruuvaat palkkien sivulle, eli joka toisen välein, pitäisi tukea lattiaa todella hyvin. Sinun ei tarvitse peittää koko, vaan jaa jokainen plattjärn puoliksi ja asenna.

Käytämme usein plattjärn poistaaksemme taipumista kulkusilloista ja rakennamme portaita plattjärn avulla, joiden jänneväli on pitkä.
 
Jos nyt ullakko on tarkoitus olla makuuparvi, eikö silloin eristystä tarvita lämpötilan vuoksi? Vai onko katto edelleen eristämätön?
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.