Asensin noin kaksi viikkoa sitten liimapuupalkin noin 4,5 metrin sisätiloihin (korvasi kantavan sisäseinän). Palkki on kiinnitetty puutolppiin molemmissa päissä. Kulmaraudat on ruuvattu palkin ja kattopalkkien väliin. Olen nyt huomannut palkin toisella puolella pitkittäisiä halkeamia, jotka ovat noin 50-60 cm pitkiä. Ne eivät ole läpimeneviä. Onko tämä normaalia? Voiko se johtua kiinnityksestä? Onko se vaarallista vai onko kyseessä vain normaalit jännitteet?
 
Kuulostaa siltä, että olet ylittänyt palkin poikkeleikkauskapasiteetin. Mikä ei ole OK. En voi kuvitella, että sillä olisi tekemistä kiinnityksen kanssa. Mutta onko kyseessä murtumisriski vai ei, siihen en voi vastata. Kuinka suuri on taipuma?
 
Periaatteessa ei ole mitään notkahdusta, ehkä muutama mm, mutta ei mitään mitattavaa lasertasolla.
 
Kuinka varma olet siitä, että sinulla on oikea mitoitus? Oletko saanut laskelmia rakentamis insinööriltä?

Mikä on mitoitus ja miltä kuormitus näyttää? Eli jänneväli, mahdolliset kantavat seinät yläpuolella?
 
Kuulostaa siltä, että sinulla ei ole oikea dimention, siinä ei pitäisi olla mitään halkeamia. Mielestäni sinun pitäisi ottaa yhteyttä johonkin bygg ing., joka tulee tarkistamaan.
 
Jos taipuma on muutama mm, se on aika paljon, koska yleensä mitoitetaan niin, että taipuma y ei saisi olla suurempi kuin L/300. Jos mittaat taipuman ja annat minulle palkin mitat ja puun laadun, voin laskea, ylikuormitatko sitä.
 
3 mm taipuma keskellä. Mitat 360x120 4.5m L40.
L/300 antaa suurimman sallitun taipuman 15 mm.
 
Halkeama on lisäksi keskellä palkkia (sivulta katsottuna). Ylikuormitus pitäisi aiheuttaa halkeama alareunaan.
 
Staffans2000
hebbe sanoi:
Halkeama on lisäksi keskellä palkkia (sivulta katsottuna). Ylikuormitus pitäisi aiheuttaa halkeaman alareunassa.
Teoriani. Ylikuormituksen yhteydessä halkeama pitäisi syntyä keskelle, kun palkin yläosa puristuu ja alaosa venyy (sanotaanko näin?).

Kuivumishalkeama on toinen vaihtoehto.

staffan
 
Et pysty laittamaan kuvaa halkeamasta, niin voi olla helpompaa, kun näkee..

// Per
 
Aivan spontaanisti mielestäni se kuulostaa heikolta, mutta en ole suunnittelija.

Jos oletamme, että kyseessä on välipohja, sinulla on todennäköisesti tällä hetkellä vain murto-osa siitä kuormasta, jolle sen pitäisi olla mitoitettu (200 kg/neliömetri). Käytännössä tuohon kuormaan päästään vain silloin, kun koko suku on kylässä, mutta sen pitäisi olla mitoitettu siihen joka tapauksessa.
 
Halka keskellä osoittaa, että olet ylittänyt palkin leikkauskapasiteetin.
 
On hyvin vaikea nähdä, että palkki olisi ylikuormitettu ilman, että se näyttäisi mitään taipumista. Eikö kuiva kausi voi aiheuttaa kuivumishalkeamia liimapuuhun? Yritän laittaa kuvan halkeamasta pian. Mielestäni laaja kuorma kuormitetulla palkilla on vähiten rasitusta keskellä palkkia.
 
Kyllä, jos muistan oikein lujuusopista (kauan sitten), sitä kutsuttiin neutraalilinjaksi.
 
  • Tykkään
Rickard von Essen
  • Laddar…
I
Vaakasuora halkeama palkin neutraaliviivassa ei missään tapauksessa tarkoita ylitettyä kantavuutta. Leikkaushalkeamat voivat esiintyä missä tahansa palkin korkeudella, mutta vähiten riski on neutraalikerroksessa, jossa vetovoimat alapinnassa vaihtuvat puristusvoimiksi yläpinnassa (päinvastoin tuen kohdalla). Tai oikeammin sanottuna: suurin riski on siellä, missä pituuden muutos on suurin. Ja sen pitäisi olla 1/4 korkeudesta alareunasta tai yläreunasta vastaavaan reunaan.

Toinen ja todennäköisempi selitys (koska palkki ei taivu alaspäin ja halkeama ei ole läpi) on valmistusvirhe, jossa lamellien välinen liimaus on jäänyt tekemättä.
_______________________
Byggaren
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.