Hei!

Kuten kuvasta näkyy, palkit on sijoitettu niin, että kukin liimapuupalkki on mahdollisimman lyhyt - itsestäänselvää.

Näiden päälle asennetaan vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, Uponor 20x2mm.

Ajatuksena oli valita Uponorin vaihtoehto, joka tarkoittaa, että liimapuupalkkien yli JA poikki ruuvataan kiinni 28x120mm-koolaukset. Tämän mitoituksen ansiosta voidaan välttää pontatun lastulevyn asettaminen päälle, joka tarvitaan, jos käyttää 22x120mm-koolauksia. Loistavaa, yksi lämpöä imevä kerros (lastulevy) vähemmän, ja siis 22 mm lähempänä lämpölähdettä.

Nyt ongelmiini:

Parkettilattia tulisi asettaa POIKITTAIN 28x120mm-koolauksiin Uponorin suositusten mukaisesti. Todella hauskaa, tämä tarkoittaa, että lattia asennetaan väärään suuntaan minun tapauksessani. Kuten kaikki varmasti tietävät, lattia pitäisi asentaa PITKÄT enimmät ikkunat - KYLLÄ, suurimmat ikkunat ovat vasemmalla lyhyellä seinällä, joka on myös etelään päin=paljon auringonvaloa. Lisäksi lattia tulisi aina asentaa PITKITTÄIN pisimmälle seinälle. Haluamme asentaa sen pitkittäin edellä mainittujen suositusten mukaisesti.

Kysymykset:

1. Onko se niin tarkkaa Uponorin suositusten kanssa, jotka sanovat POIKITTAIN 28x120mm koolaukset? Oletan, että se on estämään parkettilattian pitkittäissäleikettä osumasta juuri kahden koolauksen väliin ja siten rasittamasta parketin saumaa. Mutta siellä onhan lattialämmitysputki lämpölevyssä, joten sen ei pitäisi olla vaarallista?
2. Näyttää melko mahdottomalta löytää mitoitusta 28x120mm. Huomasin, että jotkut käyttävät paljon yleisempää 28x70mm, mutta jos käyttää tätä mitoitusta, eikö menetä hieman lattian jäykkyydestä johtuen heikommasta leveydestä koolausta per koolaus, verrattuna 120mm leveään?
3. Pitääkö käyttää voimapaperia lattialämmityslevyjen ja parkettilattian välillä?
4. En halua kääntää 90 astetta ylimääräisen lautakerroksen kanssa liimapuupalkkien päälle tai väliin, ja sitten tämän päälle asettaa 28x120mm koolaukset, nyt "oikeaan" suuntaan parkettilattialle. Haluaisin asettaa 28x70 poikittain liimapuupalkkien yli kuvan mukaisesti, painaa lattialämmityslevyt väliin, laittaa 20x2 putki, päälle voimapaperi ja sitten parkettilattia PITKÄT 28x120mm koolaukset ja näin lattia olisi oikeassa suunnassa auringonvaloon jne. Ellei joku huuda kovaa?

1000 kiitosta etukäteen asiantuntemuksestanne!!
 
Ei ole mahdollisuutta kottlata palkistossa ja asettaa 28×70 "oikeaan" suuntaan sinulle? Ja kuten olen oppinut lattian asettamisesta, lattia pitäisi laittaa valonlähteen suuntaisesti. Ja silloinhan se sopii pisimmän seinän kanssa.
 
Laitoin lattia-kipsilevyjä levyjen päälle, joten vältyin sinun ongelmaltasi niin sanotusti.
 
  • Tykkään
Kallebo
  • Laddar…
Danne_83 sanoi:
Minä laitoin lattialaastin pelteihin päälle, joten vältyin sinun ongelmaltasi niin sanotusti.
Riittää hyvin tavalliset kipsilevyt myös.
 
RoBo sanoi:
Riittää hyvin myös tavalliset kipsilevyt.
Tuossa olet oikeassa! Onko helposti saatavilla falskaamattomia kipsilevyjä?
 
Fantastista!

Kiitos vinkistä kipsistä

Näen edessäni seuraavat edut:
-ratkaisee ongelmani "kääntää" 90 astetta saadakseni parketin oikeaan suuntaan
-ei tarvitse lumppupahvia
-parantaa äänieristystä
-kipsi johtaa lämpöä paremmin kuin puu
-kuollut materiaali on aina hyvä

Haastava kysymys:
Eikö voisi käyttää sen sijaan remonttikipsiä, 6mm paksua?
Sekä remonttikipsi että lattiakipsi ovat kuituvahvistettuja

Kysyn, koska se tarkoittaisi puolet painosta ja vähän edullisemmin
 
Olen asentamassa samaa järjestelmää.
1. Jos haluat, että parketti on vakaa, se pitäisi asentaa poikittain ja olla vähintään 15 mm. Jos ymmärrän sinut oikein, kohdat 1 & 4 liittyvät toisiinsa, koska haluat oikean suunnan ottaen huomioon valon sisäänpääsyn. Meillä on sama dilemma, mutta ratkaisimme sen asentamalla hollantilaiskuvioitua parkettia.
2. Sain käsiini 28x120 ottamalla yhteyttä pieneen sahanliikkeeseen, joka kuuluu XL-Bygg ketjuun, he saivat toimitettua käsittelemätöntä puuta, joka on tarkoitettu terassille (kustansi tosin enemmän kuin kyllästetty puu...)
3. Kankipaperi tai ei, riippuu mitä lattian valmistaja sanoo.
4. Kohta 2?
Huone remontoitavana, lattian puurakenteet ja eristeet näkyvissä. Ikkuna ja ovi auki, seinällä Thermofloc-eristettä.
 
Olin vähän väsynyt eilen... Kysymys kohdassa 4 tuntuu samalta kuin kysymys kohdassa 1, ei 2 :)
 