Omistan heinälavan 1920-luvulta, kooltaan noin 8 x 20 metriä, johon haluaisin rakentaa kunnollisen kotikuntosalin.

Heinälavan lattiassa on vanhoja paksuja puurakenteita, jotka ovat 100 cm etäisyydellä toisistaan. Ne lepäävät suoraan tallin alla olevien paksujen tiiliseinien päällä.

Siellä on myös kaksi paksua palkkia, joiden alla on useita tukia, jotka kulkevat poikittain muiden puurakenteiden alla.

Sitä on käytetty heinälavana aikaisemmin, mitä voisi ajatella, että heinän paino lavalla olisi ollut?

Voiko sanoa mitään yleistä tällaisen lavan kantavuudesta?

Onko joku kuormittanut vanhan heinälavansa vastaavalla tavalla?
 
Koolinkien jänneväli? Koolinkien mitat?
 
Kantaväli on noin 7 metriä ja reglarna ovat vähintään 20 cm korkeita ja 20 cm paksuja.
 
Oletettavasti se ei ole vapaasti kantava 7 m vaan sinulla on kantava palkki lattian alla keskellä navettaa vaihtoehtoisesti 2 kantavaa palkkia
Löshö painaa noin 80 kg/kbm, tiiviisti pakattu noin 150 kg/kbm
 
Viimeksi muokattu:
Minulla on 2 kantavaa linjaa palkiston alla.
 
Mutta kirjoitin väärin mitat, se on noin 20x10 cm pystysuunnassa ja kantavat palkit ovat hieman paksumpia.
 
Se tarkoittaa, että jos oletan, että katon keskimääräinen korkeus on 3m, niin sinne mahtuu 40-50 tonnia heinää, mikä myös kuulostaa järkevältä, kun ajattelen niitä heinälatoja, joissa olen ollut mukana ajamassa heinää sisään.
 
Joo tässä on kuva rakenteesta (vaikkei paras mahdollinen).
 
  • Kellarin puurakenteinen katto keskeneräisenä, yksi pystypilari tukemassa, näkyvissä putkia ja seinässä tiiliosa.
Sinulla on siis 4´´x8´´ cc 1m ja jänneväli kantavien palkkien välillä on noin 2,8-3m

Siitä tulee lattiarakenne, joka on huomattavasti vahvempi kuin asuinrakennuksessa.
 
Tarkoitatko, että jänneväli on matala kantavien palkkien takia?.. Kuitenkin, kuten näet kuvassa, tukipylväät ovat tällä hetkellä vain 95x95.
 
95x 95 on luultavasti riittävä. Tallissani, joka on samanlainen, tolpat ovat 3m etäisyydellä toisistaan.
 
Ok ja kuinka paljon kuormaa heinäladossasi on ollut?
 
Rännet on 8x15 m ja edellinen omistaja sanoo, että hänellä on ollut siellä 25 tonnia.
 
Ok, aion asentaa cc 60 päälle 45x120 lisäkerroslattiakerroksena, onko mitään mitä voisi tehdä rakenteen vahvistamiseksi vielä enemmän?
 
Mutta minä punnerran 30 tonnia penkkipunnerruksessa.
 