Står i färd med att installera en HEB 140 balk på limträpelare. Jag har läst om eventuella risker med att blanda trä/stål p.g.a hur de expanderar i temperatuer. Men spänvidden är ca 2,3 m så det får väl antas vara försumbart.
Hur som, någon som har tips på hur jag fixerar stålbalken på limträpelarna?
Jag hade först tänkt borra ett hål på varje sida i varje ände och sedan skråskruva in en skruv i varje sida. Men inser att det kommer bli väldigt svårt att borra i stålet med vinkel, alternativet är ett stort hål som är rakt, men det känns inte helt rätt.
Jag har sett några alternativ där man svetsar dit flänser ner mot balken, men det kräver dels svets men också att man har full koll på måtten. Det går ju så klart att ordna men hade nog föredragit en lösning där jag kan lägga upp balken och sedan fixera själv. Som sagt är det ingen bjässe, HEB 140 2,3 m borde väga ca 70-80 kg.
Jos kaikki on selvitettävä jälkikäteen, voit kiinnittää Bmf-kannattimet palkkiin, jonka ruuvaat pilariin. Toinen vaihtoehto on joko hitsata kiinni tappi alapinnalle tai poistaa ja laittaa siihen törröttävä pultti ja sitten poistaa vastaava reikä pilariin, johon tappi/pultti sopii. Täytä reikä polyuretaaniliimalla ennen asennusta.
Jos kaikki pitää saada paikalleen jälkikäteen, voit kiinnittää Bmf kiinnikkeet palkkiin, jotka ruuvaat tolppaan. Toinen vaihtoehto on joko hitsata kiinni tappi alapuolelle tai poistaa ja asentaa siihen ulkoneva pultti ja sitten poistaa tolppaan vastaava reikä, johon tappi/pultti sopii. Täytä reikä polyuretaaniliimalla ennen asennusta.
Minkä tyyppisiä Bmf kiinnikkeitä ajattelet silloin? Ainoa, joka tulee mieleeni, on naulalevy tai vastaava, mutta olen silloin epävarma siitä, miten kiinnitän sen teräspalkkiin.
Voisinhan kuten sanoit, porata reiän laippaan, asentaa siihen pultin mutterin kanssa, joka menee hieman alaspäin, ja sitten liimata sen siihen. Mutta kuinka tukevasti se silloin pysyy? Eihän siinä saa samaa suoraa "varmuutta" siitä, että se pysyy kuin ruuviliitoksessa Mutta onhan se melko "yksinkertainen" ratkaisu.
Pitäisikö palkki painaa ylös välipohjaa vasten? Silloin voisit ohjata ylälaippaa kulmilla välipohjaa vasten. Voisit myös käyttää kulmia alapuolen tuella. Kuinka paksu on seinä, johon palkki liittyy?
Pitäisikö palkin nousta kattorakennetta vasten? Silloin voisit ohjata yläsangan kulmilla kattorakennetta vasten. Voisit myös käyttää kulmia alareunassa tuennassa. Kuinka paksu on seinä, johon palkki liittyy?
[kuva]
Kiitos!
Yläsangan kulmat kiinnitetään silloin raakaponttiin, joka puolestaan on naulattu kattoristikoiden alaosiin.
Alareunan kulmat sopisivat hyvin. Pilarin toinen puoli kiinnittyy kantavaan seinään, ja toisella puolella on savupiippu, joten siinä se kiinnitetään kellariseinän kantavan seinään lepäävään kattorakenteen palkkiin.
Tiivistetään:
* Pilarikantavalla seinällä - ankkuroitu kantavaan seinään ja kattorakenteeseen
* Teräspalkki - ankkuroitu (mistä keskustelemme ) molempiin pilareihin. Lisäksi ajattelin porata reiät yläsangassa ja ruuvata ruuvin jokaiseen kattoristikkoon, yhteensä 2 kpl.
* Pilarisavupiipun kohdalla - ankkuroitu teräspalkkiin sekä kattorakenteeseen
Onko sinulla yhteenveto, joka näyttää, miten palkki kulkee ja missä pilari sijaitsee? Miten ne on muuten tuettu, onko jokin suunta lukittu?
Voit aina porata reiät palkin alalaippaan ennen asennusta, jolloin on helpompaa porata ja sitten kiinnittää ruuvi ylhäältä päin, kun se lepää pilarin päällä. Mutta ympäristö antaa tietoa siitä, kuinka jäykkä kiinnityksen täytyy olla.
Ehdotan, että poistat raakapontin paikallisesti niin, että kulmat kiinnitetään suoraan kattoristikkoon.
Lisää esimerkkejä siitä, miten voit lukita sen päädyssä.
Onko sinulla yleiskuvaa, joka näyttää, miten palkki kulkee ja missä pilari sijaitsee? Miten ne on tuettu muuten, onko jokin suunta lukittu?
Voit aina porata reiät palkin alaosaan ennen asennusta, jolloin on helpompi porata ja sitten kiinnittää ruuvi ylhäältä, kun se on pilarin päällä. Mutta ympäristö antaa tietoa siitä, kuinka jäykkä kiinnityksen täytyy olla.
Tässä on kuva siitä, miten ajattelin tehdä
Ja tässä on itse sijoitus talossa. (Älkää välittäkö huoneiden nimistä, keittiö ja makuuhuone (olohuoneen vieressä) ovat vaihtaneet paikkaa).
[kuva]
Ehdotan, että poistat raakapontin paikallisesti niin, että kulmat kiinnitetään suoraan kattotuoleihin.
Lisäesimerkkejä siitä, miten voit lukita sen päädystä.
Olen katsonut ja katsonut, mutta en oikein ymmärrä. Mitä ovat nuo siniset suorakulmiot? Ja ylemmät kulmaraudat tarkoitetaanko ruuvata telineeseen, joka on "takana" teräspalkkiin? Se ei näytä aivan siltä. Katso toinen viestini, joka toivottavasti selittää, miltä se näyttää
Mitä tulee raakapontin avaamiseen, minulla on kutterilastuja ullakolla, joten on riskinä, että paljon eristettä putoaa, jos sahaan raakaponttia auki. Mutta sen voi ratkaista, mutta en oikein näe, mitä hyötyä siitä olisi? Ruuvi, jonka vedän läpi raakapontista, menee kuitenkin melko syvälle alimman tukivarren sisään.
Tällä ratkaisulla palkki ei altistu erityisemmin suuremmalle kuormalle siirtymässä palkista pilariin kuin pystysuorat kuormat. Mielestäni riittää, jos saat ruuvin alas palkista pilariin. Kun sitten asetat ruuvin ylälaipan läpi kattoristikoihin, se on täydellinen. Pylväät tulee olla lukittuja, eli kiinnitettyjä vakaasti seiniin, joita vasten ne ovat.
Tällä ratkaisulla palkki ei altistu paljon suuremmalle kuormalle siirtymässä palkin ja pilarin välillä kuin pystysuorat kuormat. Siksi ajattelen, että riittää, jos saat ruuvin palkista pilarin sisään. Sitten kun laitat ruuvin ylälipan läpi kattorakenteisiin, siitä tulee täydellinen. Pilarit on lukittava, eli kiinnitettävä vakaasti seiniin, joita vasten ne ovat.
Kiitos, kyllä olen periaatteessa rauhallinen siitä, että kaiken pitäisi olla vakaa. Mutta henkselit ja vyöt tiedäthän. Mietin kuitenkin, onnistuuko minun ruuvata ruuvi lippaan. Ajattelen, että vaikka poraisin reiän lippaan alapuolelta, ruuvimeisselin ja ruuvin kulmasta tulee sitten hankala...
Lisäksi pilari savupiipun luona ei ole kiinnitetty mihinkään seinään. Siksi ajattelen kiinnittää HEB-palkin kattorakenteisiin ja pilarin yläosaan. Ja sitten pilarin kerrostukseen. Sitten sen pitäisi olla lukittu kaikkiin kuviteltavissa oleviin suuntiin
Olisin luultavasti tehnyt kuten sinä olet ajatellut, mutta porannut kohtisuoraan teräspalkkiin (alhaalta päin). Esiporaa liimapuupylväs ennen asennusta ja käytä kuusiokantaruuvia, kuten ranskalaista puuruuvia, jossain sopivassa koossa, niin voit kiristää ruuvin tavallisella räikällä ruuvinvääntimen sijaan.
Mikä on ongelma?
Lyö merkki vasaralla, poraa asteittain suuremmalla poralla ja kiinnitä ranskalaisella puuruuvilla tai vastaavalla.
Miksi edes ruuvata kulmassa?
Pilarin pitäisi vain kestää palkin pystysuora kuorma. En edes kiristäisi sitä erityisen tiukasti ja poraisin suuremman reiän kuin ruuvi, jos on huolissaan lämpötilasta johtuvista pituuden muutoksista.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.