Hei olen parhaillaan kunnostamassa vuosisadan vaihteen taloa ja suunnittelen asentavani yhteen huoneeseen vanhemman sylinterimallisen valurautaisen kamiinan.
Suunnitellulle paikalle on aiemmin ollut pystytettynä kaakeliuuni, ja kolo on jäljellä. Toiseen suuntaan olen laittanut lähimmäs kipsilevyä ja aion laittaa tapetin molemmille puolille.
Voinko tehdä sen? Ymmärrän tietysti, että minun täytyy laittaa jotain palamatonta lattialle, mutta mietin eniten tapettia ja puuta sivuilla. En mielelläni haluaisi tehdä uudelleen, kun olen tapetoinut jne.
Katso kuvat paremman selityksen saamiseksi.
Kuva kamiinasta on Qvesarumin kotisivulta, eikä välttämättä juuri se, joka tullaan asentamaan. Toivottavasti on ok, että lainasin kuvan sieltä, muuten poistan sen.
Ystävällisin terveisin
Samuel
Suunnitellulle paikalle on aiemmin ollut pystytettynä kaakeliuuni, ja kolo on jäljellä. Toiseen suuntaan olen laittanut lähimmäs kipsilevyä ja aion laittaa tapetin molemmille puolille.
Voinko tehdä sen? Ymmärrän tietysti, että minun täytyy laittaa jotain palamatonta lattialle, mutta mietin eniten tapettia ja puuta sivuilla. En mielelläni haluaisi tehdä uudelleen, kun olen tapetoinut jne.
Katso kuvat paremman selityksen saamiseksi.
Kuva kamiinasta on Qvesarumin kotisivulta, eikä välttämättä juuri se, joka tullaan asentamaan. Toivottavasti on ok, että lainasin kuvan sieltä, muuten poistan sen.
Ystävällisin terveisin
Samuel
Viimeksi muokattu:
Jäsen
· Norrbotten
· 3 390 viestiä
Ei-eristetylle takalle sovelletaan 500 mm etäisyyttä palavaan materiaaliin. Minusta tuntuu spontaanisti, että nisesi näyttää hieman pieneltä, jotta voisit saavuttaa sen etäisyyden.
http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=42
http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=42
Kiitos nopeasta vastauksestasi, katsoin linkkiä ja näin, että se oli 500 mm juuri kuten sanoit.
Kamiinan yläreuna tulee olemaan 1000 mm päässä katosta, joka on rapattu (noin 20 mm). Kuitenkin savupiippu tulee menemään hieman kriittisesti ja sisään siellä, missä ilmanvaihtokanava sijaitsee. Yksi vaihtoehto voisi olla poistaa puulista, joka on syvennyksessä, ja korvata se rapsilla.
Onko muuten saatavilla eristettyjä savupiippuja, jotka eivät ole liian paksuja ja rumia?
/Samuel
Kamiinan yläreuna tulee olemaan 1000 mm päässä katosta, joka on rapattu (noin 20 mm). Kuitenkin savupiippu tulee menemään hieman kriittisesti ja sisään siellä, missä ilmanvaihtokanava sijaitsee. Yksi vaihtoehto voisi olla poistaa puulista, joka on syvennyksessä, ja korvata se rapsilla.
Onko muuten saatavilla eristettyjä savupiippuja, jotka eivät ole liian paksuja ja rumia?
/Samuel
Klikkaa tästä vastataksesi