Kestääkö 25 cm leveä vanha betonireikätiili pistekuormituksia jopa 9,0 kN/m (oma paino + lumi)?
 
Mitä tarkoitat? Kysymyksesi sisältää ristiriidan.

Pistelataus 9 kN tai
Laaja kuorma 9 kN/m?
 
Tai 9 kN per neliömetri
 
olen saanut seuraavan piirustuksen, oletan että tarkoitetaan kN/m² missä lukee kN/m ja pistekuorma missä lukee xkN. Kestääkö 25 cm betoniharkko tämän kuorman?katso liitettä scan load.jpg
 
Jos se on yksittäinen kivi - Kyllä

Jos kyseessä on seinä, se riippuu ennen kaikkea korkeudesta.
Täytyy laskea kuormitustapaus nurjahdusta varten.
 
olen saanut seuraavan piirustuksen, oletan, että tarkoitetaan kN/kvm, missä lukee kN/m

Tyyppi kN/m viittaa linjakuormaan. Eli voima per metri.
Jakautunut kuorma ilmoitetaan kN/m2.
 
Jos näen ja ymmärrän oikein, sinulla on pistekuormia ikkunoiden kohdalla ja Max 10 kN. Kevytbetoni kestää noin 2 kN per mm2. Jos pistekuorma otetaan vastaan 250x100 mm pinta-alan blokilla, paine on 0,4 N per mm2. Eli kivi pitäisi kestää voimakkuuden, sillä reikätiili on vahvempi kuin kevytbetoni.

HUOM en ole rakennesuunnittelija, joten voin olla väärässä suurimmassa osassa siitä, mitä kirjoitin. Mutta ehkä joku foorumilla voi tarkistaa.
 
Se on olemassa oleva perusta talolle. Alakerta muuratuilla seinillä, jotka ovat 2,3 m korkeat. Aiomme purkaa yläkerran ja asentaa tilalle prefab-seinät. Eli tänään on olemassa oleva kerros, eikä se ole romahtanut 50 vuoteen. Nyt tulee 40 cm korkeammat ulkoseinät ja uudet kattotuolit pidemmällä jännevälillä, joten uskon, että kuormitus kasvaa verrattuna aikaisempaan. Ei ole olemassa vanhoja kuormituslaskelmia.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.