5 505 lukukertaa ·
8 vastausta
6k lukukertaa
8 vastausta
Avata 4 m kantavaa seinää, 1 1/2 talo
Lukenut hieman kantavan seinän purkamisen ongelmasta. Jäsen Justusandersson vaikuttaa sellaiselta, joka voi antaa vastauksia kysymykseeni.
Talo rakennettu 1975 ja seisoo betonilaatalla, joka on vahvistettu keskeltä piirroksen mukaan. Talo on 9 x 12 m. Seinä on keskellä taloa. Kuten sanottu, olen lukenut joitakin kirjoituksia ja löytänyt, että liimapuupalkki 115x270 kestäisi kuormituksen 3,8 m aukolle. Lukemassani esimerkissä oli kyse 6 m palkista, joka jaettiin 2 osaan, 2,2 ja 3,8 m, ja kannatettiin 3 tolpan avulla. Koska tässä on palkki ja 2 tolppaa, mitat saattavat tarvita suurentamista 115x300
Kiitollinen kommentista
Obbarn
Talo rakennettu 1975 ja seisoo betonilaatalla, joka on vahvistettu keskeltä piirroksen mukaan. Talo on 9 x 12 m. Seinä on keskellä taloa. Kuten sanottu, olen lukenut joitakin kirjoituksia ja löytänyt, että liimapuupalkki 115x270 kestäisi kuormituksen 3,8 m aukolle. Lukemassani esimerkissä oli kyse 6 m palkista, joka jaettiin 2 osaan, 2,2 ja 3,8 m, ja kannatettiin 3 tolpan avulla. Koska tässä on palkki ja 2 tolppaa, mitat saattavat tarvita suurentamista 115x300
Kiitollinen kommentista
Obbarn
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Liitä mielellään piirustukset helpottaaksesi neuvojen antamista 

Moderator
· Stockholm
· 57 861 viestiä
On todennäköisesti riski, että mitat täytyy kasvattaa merkittävästi. Balkissa, joka lepää vain päätepisteillä, on suuri ero. Kun palkki jatkuu uuden aukon yli, auttaa osa sen kuormasta "tasapainottamaan" toisen aukon yli.
Mutta ei ole vain jänneväli, joka vaikuttaa, vaan sen, joka pystyy vastaamaan tähän (en minä pysty), täytyy tietää enemmän. Esimerkiksi, miltä kattotuolit näyttävät, sillä ne voivat aiheuttaa voimaa tähän seinään.
Mutta ei ole vain jänneväli, joka vaikuttaa, vaan sen, joka pystyy vastaamaan tähän (en minä pysty), täytyy tietää enemmän. Esimerkiksi, miltä kattotuolit näyttävät, sillä ne voivat aiheuttaa voimaa tähän seinään.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se on kuten @hempularen kirjoittaa, että tarvitaan poikkileikkaus, jotta voidaan arvioida, pitääkö seinän kantaa myös kattokuormat. Myös tiedot lumikuormavyöhykkeestä (eli missä talo sijaitsee) voivat olla silloin tärkeitä. Jos kattokuormia ei huomioida, 115x270 on silti liian hento.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Osio on huolimaton nimitys käytetylle sektioriitukselle, jonka julkaisit postauksessa #5. Jos haluat avauksen noin 3,8 metriä ja palkin korkeus on noin 300 mm, sinun tulee kasvattaa leveys 165x315. Jos pienennät avauksen 3,3 metriin, 115x315 riittää.
Tuhannet kiitokset vastauksesta !!!!!!!!
Sain yhteyden suunnittelijaan iltapäivällä, ja hän arveli, että kattoristikko ei rasita kantavaa seinää niin paljon. Pääasiallinen rasitus on tukipalkin omapaino, mukaan lukien palkkia peittävä materiaali + muu sisustus yläkerrassa.
Vastauksesi + ylläoleva tuntuvat turvallisilta. Yritän saada aukon pienenemään enintään 3,5 metriin saadakseni hieman marginaalia.
Vielä kerran suuret kiitokset !!!!!!!!!
Obbarn
Sain yhteyden suunnittelijaan iltapäivällä, ja hän arveli, että kattoristikko ei rasita kantavaa seinää niin paljon. Pääasiallinen rasitus on tukipalkin omapaino, mukaan lukien palkkia peittävä materiaali + muu sisustus yläkerrassa.
Vastauksesi + ylläoleva tuntuvat turvallisilta. Yritän saada aukon pienenemään enintään 3,5 metriin saadakseni hieman marginaalia.
Vielä kerran suuret kiitokset !!!!!!!!!
Obbarn
Klikkaa tästä vastataksesi