Hei

Olemme ostaneet talon. Ja yhden kantavista seinistä he ovat purkaneet. Ja korvanneet kaksinkertaisella 45x220. Mikä on aiheuttanut yläkerran laskeutumisen 3-4cm.

Talo on rakennettu vuonna 1920. Joten se on seisonut pitkään. Nyt haluamme muuttaa tilan keittiöksi ja korjata virheen asentamalla I-palkin tai liimapuupalkin tukemaan. Haluaisin kuitenkin nostaa siirtymää hieman. Jotta voin asentaa uuden palkin. Harkitsen keskikerroksen hitaasti nostamista tunkilla ja sitten I-palkin asentamista. Mitä minun pitäisi ottaa huomioon?

Vai onko jotain muuta, mitä voisin tehdä?

Kuva näyttää kantavan seinän aukon. Liitetystä piirustuksesta voi nähdä, miltä talo näytti rakennettaessa. Punainen osoittaa avatun seinän. Sininen osoittaa uuden seinän sijainnin yläkerrassa, joka on laskeutunut.

Terveisin Henrik
 
  • Rakennuksen pohjapiirros, jossa esitetään avatun kantavan seinän sijainti punaisella ja uuden seinän asento yläkerrassa sinisellä viivalla.
  • Olohuone ja ruokasali yhteen avatussa tilassa, jossa iso puinen ruokapöytä ja tuolit, sohva, televisio ja kattokruunut.
  • Tykkään
Ulltand
  • Laddar…
BirgitS
Sen aikakauden talot voivat olla rakennettuja vähän miten sattuu, joten on parasta, että palkkaat rakennusinsinöörin, joka voi tarkistaa, miltä tilanne todellisuudessa näyttää ja miten ongelma parhaiten ratkaistaan sekä laskea, mitkä mitat palkin ja pylväiden tulee olla, jotta saat hyvän perustan rakennusilmoitusta varten.
 
  • Tykkään
Norrtull
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.