Hei,

Huomasin, että aikaisempi omistaja on tehnyt uurroksen kellarin katon pitkittäiseen palkkiin sähköputkia varten (katso kuva).

"Palkki" näyttää olevan koottu 3:sta yhdistetyistä 45x220mm puupalkeista.

Uurros on noin 2cm syvä ja 20cm pitkä.

Talo on rakennettu 40-luvulla ja siinä oli alun perin ilmakeskuslämmitys. Talon suuntaisesti kulkee "pääilmakanava" ja se on sellainen, jossa on paksu palkki kummallakin puolella tätä ilmakanavaa. Tähän pitkittäiseen palkkiin on kiinnitetty poikittaisia palkkeja, jotka toimivat yläkerran lattian lattiapalkkina.

Nyt kysymykseni: onko hyväksyttävää tehdä tällainen uurros palkkiin vai onko se jotain, mitä minun pitäisi korjata?

Lisään, että uurros tehtiin melko kauan sitten eikä talo ole romahtanut, joten se ei voi olla maailmanloppu. Mutta silti mietin, mitä seurauksia tällaisella uurroksella voisi olla.
 
  • Kellarin kattopalkki, johon on tehty lovitus sähkörasian ja johtojen asentamiseksi, 1940-luvun talon rakenteet näkyvät ympärillä.
  • Pitkä puupalkki kellarin katossa, johon on tehty lovi sähköputkia varten; useita sähköjohtoja ja putkia kulkee eri suuntiin.
P
Seuraus liian paljosta urituksesta on, että menetät palkin kantokyvyn. Ensin lattia notkahtaa. Jos poistat vielä enemmän, palkki katkeaa.

Tarkkaa kuormitustilaa palkillesi voi kertoa vain suunnittelija tai aika - ja vaikuttaa siltä, ettei ole mitään vaaraa lainkaan. Sinulla ei ole taivutusmaksimia siellä, mutta siellä kulkee jonkin verran leikkausjännitystä. Jos haluat tietää tarkalleen, ota yhteyttä suunnittelijaan tai lue lisää palkkiteoriasta.
 
Klikkaa tästä vastataksesi