Hei kaikki!
Ajattelen muurata kellarin uuden talomme alle, mutta olen hieman epävarma kuvassa olevien kahden vihreän palkin mitoituksesta. Voisiko joku auttaa laskemaan, mikä taivutusvastus/vastuusmomentti palkkien tulisi olla? On mahdollista käyttää sekä liimapuuta että terästä. Välipohjalle tulee olohuone, jossa on normaali kuormitus.

Kiitollinen avusta!
 
Viimeksi muokattu:
Apua apua apua! Joku, joka voi antaa minulle vähän apua alkuun. Tarvitsen oikeastaan tiedon, kuinka paljon puupalkkikatto painaa m2:ltä ja millaista jakautunutta kuormitusta lasketaan asuinrakennuksessa. Tietääkö joku?

Puupalkkikatto:
22mm lastulevy
220 koolaukset
195 mineraalivilla
harva 28x70 c/c30
2x13mm kipsi.
 
Magnus_Nordmark sanoi:
Apua apua apua! Voisiko joku antaa minulle vähän apua. Tarvitsen käytännössä tietää, kuinka paljon puurakenteinen välipohja painaa per m² ja mikä jakautunut kuorma otetaan huomioon asuinrakennuksessa. Tietääkö joku?

Puurakenteinen välipohja:
22mm lastulevy
220 palkit
195 mineraalivilla
harva 28x70 c/c30
2x13mm kipsi.
Yleensä otetaan 2 kN/m² hyötykuormaksi ja ehkä 0,5 kN/m² omapainoksi.
Saatat mahdollisesti saada pienemmän arvon omapainolle, jos lasket tarkemmin, mutta en yleensä vaivaudu.
 
Hyödyllinen kuormitus tavallisessa asunnossa on 0,5kN kiinteä kuorma ja 1,5kN (psi=0,33) vapaa.
Laskekaapa itse kehikon oma paino.
Ota huomioon 6-7kN/m3 puulle, 8-9kN/m3 kipsille ja 0,3kN/m3 eristykselle.

Älä unohda ottaa huomioon lattian palkkien jatkuvuutta palkkien yli.

Edit: ahh, siellä anaitis ehti ennen kuin painoin lähetä.
Edit2: Käänsin kuormat. Nyt on oikein.
 
Viimeksi muokattu:
0.5kN/m2 sidottu ja 1.5kN/m2 on se.

Murtossa se on 1.3*0.5+1.3*1.5=2.6kN/m2
Käyttötapauksessa 1.0*0.5+0.33*1.5=1kN/m2

ilman omaa painoa
 
Viimeksi muokattu:
Ahh, joo, tietenkin. Näin käy, kun siirtää tavaroita, jotta se näyttäisi "kauniimmalta" ;)
Olen muokannut viestiäni, jotta se ei hämmentäisi ketään.

Kuitenkaan ei voi tehdä niin kuin olet tehnyt ja käsitellä sidottua ja vapaata kuormaa erillisinä. Ne ovat kaksi kuormaosaa yhdestä muuttuvasta kuormasta.

Eli.
Murtorajakäsittely [LK1]: 1,3*(0,5+1,5)=2,6kN/m2
Käyttörajakäsittely [LK8]: 1,0*(0,5+1,5)=2,0kN/m2

Tähän tulee iso sulkumerkki:
(Koska vapaan kuorman pinta-ala on suurempi kuin 45m2, saa vähentää oleskelukuormaa 0,7:llä. En kuitenkaan yleensä tee tätä, jos lasken likimääräisesti / yksinkertaistetusti.

Vähennetyt kuormat:
Murtorajakäsittely [LK1]: 0,7*2,6=1,82kN/m2
Käyttörajakäsittely [LK8]: 0,7*2,0=1,4kN/m2

Jotta näitä kuormia voi käyttää, tulee laskea pahimman tapauksen mukaan jatkuvuuden osalta. Eli tässä tapauksessa sidottu kuorma on kaikissa kolmessa lokerossa, vapaa kuorma 2:ssä kolmesta lokerosta.

Palkin linjakuormat ovat:
Murtorajakäsittely [LK1]: 1,3*4*0,7*(1,1*0,5+1,2*1,5)=8,55kN/m
Käyttörajakäsittely [LK8]: 1,0*4*0,7(1,1*0,5+1,2*1,5)=6,58kN/m
Lattiarakenteen oma paino [LK1, LK8]: 1,0*1,1*0,5=0,55kN/m )

Noniin, tarpeeksi puhua lauantaiaamuna!

Edit: makkarasormet
 
Krawk sanoi:
Viivakuormat palkissa ovat seuraavat:
Murtotila [LK1]: 1,3*4*0,7*(1,1*0,5+1,2*1,5)=8,55kN/m
Käyttöraja [LK8]: 1,0*4*0,7(1,1*0,5+1,2*1,5)=6,58kN/m
Oman painon vaikutus [LK1, LK8]: 1,0*1,1*0,5=0,55kN/m )
Kiitos noista luvuista! Aloittelijana rakenne- ja laskentatehtävissä, mikä tai mitkä näistä viivakuormista tulisi käyttää mitoituksessa? Onko se 8,55kN/m, 8,55+0,55kN/m vai 8,55+6,58+0,55kN/m, joka otetaan huomioon taipumalaskennassa?

Onko suositusta siitä, kuinka suuri taipuma maksimissaan tulisi olla tässä tapauksessa? Olen nähnyt lattiasäleille standardin L/400 maksimitaipumana. Onko se sama tällaisen palkin laskennassa?

Kiitos jälleen!
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.