260 HEA palkki 115x155 liimapuupilarilla?
Hei!
Olemme parhaillaan remontoimassa vuonna 1975 rakennettua 1,5-kerroksista taloamme. Talo seisoo valetulla laatalla, johon on valettu kaksi 45x70 palkkia kantavaan seinään betoniin. Nyt olemme purkaneet kantavan seinän keittiön ja olohuoneen väliltä, noin 5 metriä. Kantava seinä oli koottu vain 45x70 palkista ja kipsistä molemmin puolin.
Olemme olleet yhteydessä rakennesuunnittelijaan, joka väittää, että kantava seinä tulisi korvata 260 HEA-palkilla. Palkki tukeutuu kahteen 115x115 liimapuutolppaan kummallakin puolella. Toinen tolppa saa pistekuormaksi noin 8 tonnia (80 kN).
Nyt kysymykseni on: Riittävätkö 115x115 tolpat tähän? Olemme myös avanneet lattiaa noin 1x1 metrin alueelta ja vahvistaneet sitä noin 10 cm betonilla ja 12 mm raudoituksella siihen kohtaan, mihin tolppa tulee.
Olemme parhaillaan remontoimassa vuonna 1975 rakennettua 1,5-kerroksista taloamme. Talo seisoo valetulla laatalla, johon on valettu kaksi 45x70 palkkia kantavaan seinään betoniin. Nyt olemme purkaneet kantavan seinän keittiön ja olohuoneen väliltä, noin 5 metriä. Kantava seinä oli koottu vain 45x70 palkista ja kipsistä molemmin puolin.
Olemme olleet yhteydessä rakennesuunnittelijaan, joka väittää, että kantava seinä tulisi korvata 260 HEA-palkilla. Palkki tukeutuu kahteen 115x115 liimapuutolppaan kummallakin puolella. Toinen tolppa saa pistekuormaksi noin 8 tonnia (80 kN).
Nyt kysymykseni on: Riittävätkö 115x115 tolpat tähän? Olemme myös avanneet lattiaa noin 1x1 metrin alueelta ja vahvistaneet sitä noin 10 cm betonilla ja 12 mm raudoituksella siihen kohtaan, mihin tolppa tulee.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se riippuu sen pituudesta. Jos se on 2,5 m pitkä, se kestää noin 140 kN. Kapasiteetti pienenee pituuden neliössä. On olemassa käsite nimeltä knäcklängd, joka lasketaan Eulers knäckningsfall avulla. Leonard Euler oli sveitsiläinen matemaatikko, joka eli 1700-luvulla. Melko hyvin testattu teoria toisin sanoen...
Valitettavasti minulla on huonosti laskelmia pylväille, mutta jotta joku voisi tarkistaa, täytyy tietää pylvään pituus. Oletan, että pylvästä ei tulla tukemaan yhdessä suunnassa, eli "ulkopuolelle" seinässä?
Sen pituus tulee olemaan noin 2150mm. Joten toisin sanoen sen pitäisi kestää paine silloin siis! Kiitos vastauksesta!J justusandersson sanoi:Se riippuu siitä, kuinka pitkä se on. Jos se on 2,5 m pitkä, se kestää noin 140 kN. Kapasiteetti vähenee neliöllisesti pituuden mukaan. On olemassa käsite nimeltä knäcklängd, ja se lasketaan Eulers knäckningsfallin avulla. Leonard Euler oli sveitsiläinen matemaatikko, joka eli 1700-luvulla. Melko koeteltu teoria siis...
Pituus tulee olemaan noin 2150mm ja se tulee seisomaan keskellä huonetta, eli ei tuettu. Ajattelin kuitenkin porata alas ja käyttää heat-massan avulla kiinnittääkseni 10mm harjaterästä betoniin ja tolppaan. Haluan saada piilotetun kiinnityksen kun pylväs on näkyvissä. Ehkä on parempia vaihtoehtoja kiinnittää sen alas?P patrikd84 sanoi:
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Spontaanisti tämä ratkaisu ei kuulosta täysin hyvältä. HEA260 115x115 tukemattomissa pylväissä keskellä huonetta... Saitko suunnittelijalta mitään yksityiskohtia toteutuksesta?
Viimeksi muokattu:
Olen samaa mieltä kanssasi! Se on kuitenkin vain yksi pilari, joka on vapaasti seisova, mutta se on myös se pilari, joka kantaa suurimman kuorman. Vapaasti seisova pilari kantaa 8 tonnia ja toinen pilari, joka liitetään toiseen seinään, kantaa 4 tonnia. Ei muuta kuin että se koski HEA260:a ja sen tulisi pystyä lepäämään 115x115:lla. Lisäksi minun tulisi vahvistaa sen toisen pilarin alla, joka kantaisi 8 tonnia. En oikein tiedä miten minun pitäisi edetä nyt..B bossespecial sanoi:
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Et voi liittää yksinkertaista piirrosta siitä, miten olet ajatellut palkin asettelun pylvääseen?
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
HEA260:n asennus omakotitaloon ei ole pikkujuttu, joten kannattaa kuvata, mitä "riittävästi" tarkoittaa.