Minulla on kysymys lattialevityksestä palkiston päällä, joka seisoo pilarien päällä tulevassa talonrakennusprojektissa. Lattia lastulevyn tulisi olla asennettuna 10 mm liikevaralla, muun muassa ulkoseinistä. Nyt kysymykseni on, koskeeko se sisäpuolisia kipsilevyjä vai onko se seinärungon tukia vastaan, eli kipsin ja OSB-levyjen alla sekä tuleeko se olla ovenkarmien alla (tämä tuntuu minusta itsestään selvältä).

Seinät

Seinän rakenne ulkopuolelta laskettuna:
Paneeli 22+22

Piikkilista 34 x 70 s600

Tuulensuoja

Seinärunko 45 x 195

MU-eristys 195

Runko 45 x 45

MU-eristys 45

Muovikalvo Höyrysulku

OSB 11

Kipsi 13

Erittäin kiitollinen vastauksesta
 
T
Asetat lattialastulevyn liikuntasaumat seinän pystytilaa vasten, sitten pystytät väliseinät lattialastulevylle. Näin olisin tehnyt sen. Ovenkarmi asetetaan seinän pystytiloihin mutta seisoo sisälattian päällä, joten jos aiot asentaa parketin, tee se ennen ovenkarmia. Parketissa voi olla sauma kynnyksen alla jos tarvitsee, jolloin se peittyy eikä sinun tarvitse käyttää peitelistoja jne.
 
  • Tykkään
Tjrex ja 1 muu
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.