Floor plan showing a wall marked for demolition, aligned with roof trusses, questioning if it's load-bearing. Marked areas in red text. Blueprint section showing a house with a marked red line indicating the wall intended for demolition, aligned parallel with ceiling beams. Vi vill riva markerad vägg. Då den går åt samma håll som takbjälkarna så borde inte vara bärande som jag förstått det som?

Förstår att endast en konstruktör kan ge ett definitivt besked. Vill ändå höra vad ni tror. Tack på förhand!
 
If you want to hear what I think, I don't think it's load-bearing :)
 
  • Like
Reb123
  • Laddar…
Bronken
I would say, no, not supportive.
 
  • Like
Reb123
  • Laddar…
I think the same. The load-bearing walls are the two that are visible on the lower drawing.
 
  • Like
Reb123
  • Laddar…
Click here to reply
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.