Hej godt folk!
Har I nogle gode tips til, hvordan man skal tænke omkring ude/til-luftsdyser hhv. fra-luftsdyser på ydervæg/tag?
Jeg skal til at montere et FTX-aggregat i mit værksted (som bygges meget tæt & ordentligt isoleret, aka. passivhus-inspireret) og havde tænkt mig at trække ventilation i løsulden og ud til to separate ventilationsdyser på ydervæggen - en for af-luft og en for til-/udeluft.
Eller er det meget bedre at have ventilationsdyser på taget? Jeg tænker, at jeg helst undgår det for at holde taget så tæt som muligt.
Værkstedet, ~ 25 m2, (opfinderrummet) har 3 m højt væggeliv og sakstagspær, og væggen, hvor jeg havde tænkt at montere ventilations-"kasser", er ikke synlig mod hverken huset eller mod nogen nabo. Så det æstetiske er ikke så vigtigt lige der.
Jeg undrer mig også over, hvordan I andre har gjort omkring ventilationen inde i værkstedet? Trækker man bedst luft ind for oven eller forneden, hhv. fra-luftsdyser (ved gulv, væg, i loftet eller hvor)?
Jeg har en drejebænk, som måske lugter lidt af "maskine" (olie, etc.), og et "kemikaliehjørne" hvor jeg havde tænkt mig at have fra-luften primært.
Jeg havde en tanke om at lede til-luft ned i midten af loftet (4 m op bliver det), og evt. fra-luft i to diagonale hjørner for at få god spredning. Hvad tror I?
Med venlig hilsen,
Stefan Nilsson
Har I nogle gode tips til, hvordan man skal tænke omkring ude/til-luftsdyser hhv. fra-luftsdyser på ydervæg/tag?
Jeg skal til at montere et FTX-aggregat i mit værksted (som bygges meget tæt & ordentligt isoleret, aka. passivhus-inspireret) og havde tænkt mig at trække ventilation i løsulden og ud til to separate ventilationsdyser på ydervæggen - en for af-luft og en for til-/udeluft.
Eller er det meget bedre at have ventilationsdyser på taget? Jeg tænker, at jeg helst undgår det for at holde taget så tæt som muligt.
Værkstedet, ~ 25 m2, (opfinderrummet) har 3 m højt væggeliv og sakstagspær, og væggen, hvor jeg havde tænkt at montere ventilations-"kasser", er ikke synlig mod hverken huset eller mod nogen nabo. Så det æstetiske er ikke så vigtigt lige der.
Jeg undrer mig også over, hvordan I andre har gjort omkring ventilationen inde i værkstedet? Trækker man bedst luft ind for oven eller forneden, hhv. fra-luftsdyser (ved gulv, væg, i loftet eller hvor)?
Jeg har en drejebænk, som måske lugter lidt af "maskine" (olie, etc.), og et "kemikaliehjørne" hvor jeg havde tænkt mig at have fra-luften primært.
Jeg havde en tanke om at lede til-luft ned i midten af loftet (4 m op bliver det), og evt. fra-luft i to diagonale hjørner for at få god spredning. Hvad tror I?
Med venlig hilsen,
Stefan Nilsson
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 7 419 indlæg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 7,419 indlæg
Undskyld min uvidenhed, men er ikke ftx meget overdreven på 25m2?
Jeg ville hellere kigge på sådanne "pax ventilatorer" med varmegenvinding og eventuelt måske man kan supplere med punktudsugning eller lignende efter behov.
Gætter på, at de 2 løsninger ikke går hånd i hånd, men kører man kun udsugningen korte tider, vil det næppe direkte kunne mærkes i pengepungen.
Jeg ville hellere kigge på sådanne "pax ventilatorer" med varmegenvinding og eventuelt måske man kan supplere med punktudsugning eller lignende efter behov.
Gætter på, at de 2 løsninger ikke går hånd i hånd, men kører man kun udsugningen korte tider, vil det næppe direkte kunne mærkes i pengepungen.
Garagen er bygget lidt som et energiexperiment (500 mm isolering vægge&tag, 400 mm isolering i pladen) så derfor vil jeg også genanvende så meget som muligt af energien i ventilationen. 
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 7 419 indlæg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 7,419 indlæg
Det er næsten som om man lander på det let filosofiske spørgsmål om den ekstra energi, du kan genvinde, er mere værd end den ekstra energi til at drive aggregatet.
I et så lille rum har du kun brug for en tilluft og en fraluft.
I et så lille rum har du kun brug for en tilluft og en fraluft.
Aggregatet vil behovsstyres i et overordnet system med triggere for fugt/temp/CO2.
Men ja, du har ret. Alle dele i værkstedsbygningen vil ikke kunne forsvares rent økonomisk
Men ja, du har ret. Alle dele i værkstedsbygningen vil ikke kunne forsvares rent økonomisk
Senest redigeret:
Klik her for at svare