Skal skifte lofttrappen til vores uindrettede overetage. Trappen bliver stejl men bedre end en "hønsestige"

Højde fra gulv til gulv 2,68
Åbning. 1,60

Længde vanger. 3,14

Udenpåliggende trin. Trappen bliver 80 cm bred med trin 85- ( 2,5 cm ) over på hver side.

Skære ud eller sætte på trekanter.......?

Eller nogen formel for, hvordan jeg gør?
 
Dette er mere tricky, end man skulle tro. Jeg tolker, at du med åbning også mener, at trappens længde i horisontalplanet skal være 1,6 meter. Så får du en trappe med en hældning på 60 grader. En trappe inden for en bolig skal udformes, så den tåler 200 kg på midten (to tunge voksne, der mødes midt på trappen). Dine vangstycken kan da fremstilles af to 45x95 reglar af klasse C24, inden du monterer trekanter for plan- og sättstegen. At gå den anden vej kan støde på patrul eftersom konstruktionsvirke normalt ikke er højere end 220 mm.

Når du skal beregne målene på trinshøjde og trindybde, bør du tage udgangspunkt i den såkaldte trappeformel, 2xh+d=60-63. Dette for at trappen, trods hældningen, skal blive så komfortabel som muligt at gå i.
 
Klik her for at svare