Vi vil lægge nyt gulv til et loft på loftsetagen (tidligere har der kun ligget et tyndt bræddegulv, som var i ret dårlig stand). Bjælkerne er ca. 70x110, cc cirka 115 og spændvidde 5,4m. Tænkte at lime/skruge gulvspån og gulv på det, men forstår, at bjælkerne er noget spinkle og stor cc mål / stor spændvidde. Mulighed findes for at rive let væggen under som ses i billedet og gøre denne bærende, da den står på en bjælke for at hjælpe to af bjælkerne. Er der nogen der ved, om der findes andre rimelige foranstaltninger for at det skal blive stabilt?
 
  • Loft på en byggeplads med synlige træbjælker og stivere, foreslået væg markeret med rød linje, vindue i baggrund og isoleringsmaterialer.
Fordobl antallet gulvbjælker, almindeligt to-tommer tømmer bør være tilstrækkeligt, hvis bjælkelaget kan få en bærende støtte nedenunder, vælg et groft fer-og-not gulv på loftet.
 
  • Synes
Stylo
  • Laddar…
Et andet alternativ er at skrue og lime mere materiale fast til bjælkerne. Limtræ skruet og limet fra siden bør jo fungere godt.
 
pacman42 pacman42 sagde:
Et andet alternativ er at skrue og lime fast mere gods i bjælkerne. Limtræ skruet og limet fra siden skal jo fungere godt.
Okay, har dog potentielt lidt problemer med at få opbakning til på salat gods pga at der sidder støtteben på hver side af bjælkerne som i så fald er i vejen, kan man dele denne gods på nogen måde?
 
Det er nødvendigt med mindre forstærkninger, hvis de er placeret på under- eller oversiden, dvs. højden på bjælkerne øges i stedet for bredden. Hvad der behøves i tykkelse og materiale, skal nogen beregne.
 
  • Synes
Stylo
  • Laddar…
Jeg tænker, at det bliver tilstrækkeligt stabilt, bare man sømmer på to-tommer spontade planker, men en vis svik skal der nok blive med knap fem meters spændvidde.
 
  • Synes
Stylo
  • Laddar…
Z z_bumbi sagde:
Der kræves færre forstærkninger, hvis de placeres på henholdsvis under- eller oversiden, dvs. højden på bjælkerne øges i stedet for bredden. Hvad der kræves i tykkelse og materiale, skal nogen regne på.
Desværre ikke en mulighed da vi ikke har tilstrækkelig loftshøjde :(
 
F fribygg sagde:
Dobbelt op på antallet af gulvbjælker, almindeligt to-tommer træ bør være tilstrækkeligt, hvis bjælkelaget kan få en bærende støtte nedenunder, vælg et groft spontet gulv på loftet.
Okay, det lyder jo som en lovende idé
 