Jeg tænkte på at lave en tilbygning ved at forlænge huset i sin helhed med 4 tagspær, dvs. ca. 5 m, inklusive kælder og overetage. Huset er ca. 7 m bredt.
5 m gør, at det er ret ukompliceret at få lavet gulvbjælkelag mellem kælder og underetage; almindelige 45x220 med cc 600 og skrue-limet gulvspån skal være tilstrækkeligt.
Problemet er, at normale fagværkstagspær med den bredde kræver en støttende skillevæg nær midten, og den væg bæres jo i sin tur af gulvbjælkelaget mod kælderen. Jeg vil ikke have en væg i kælderen under underetagens skillevæg.
Jeg kan lægge en limtræsbjælke i gulvbjælkelaget under skillevæggen, men begrænsningen bliver alligevel højden på gulvbjælkelaget, som sandsynligvis bliver 220.
Man kunne måske også lægge en stående bjælke nederst i skillevæggen ligesom et stående hammerbånd for at fordele trykket bedre.
Men hvordan beregner man dette?
5 m gør, at det er ret ukompliceret at få lavet gulvbjælkelag mellem kælder og underetage; almindelige 45x220 med cc 600 og skrue-limet gulvspån skal være tilstrækkeligt.
Problemet er, at normale fagværkstagspær med den bredde kræver en støttende skillevæg nær midten, og den væg bæres jo i sin tur af gulvbjælkelaget mod kælderen. Jeg vil ikke have en væg i kælderen under underetagens skillevæg.
Jeg kan lægge en limtræsbjælke i gulvbjælkelaget under skillevæggen, men begrænsningen bliver alligevel højden på gulvbjælkelaget, som sandsynligvis bliver 220.
Man kunne måske også lægge en stående bjælke nederst i skillevæggen ligesom et stående hammerbånd for at fordele trykket bedre.
Men hvordan beregner man dette?
Jeg har forstået nu, at det nemmeste er at bruge en jernbjælke under hjertevæggen.
Er der nogen, der kan forklare lidt om forskellige typer af jernbjælker og hvad der burde være passende til mit anvendelsesområde? 5m spændvidde er ikke meget, så jeg antager, at det er nok at gætte sig til hvilke dimensioner der kræves. Hvad siger I til en H-bjælke, 120x120 med 8mm godstykkelse?
Er der nogen, der kan forklare lidt om forskellige typer af jernbjælker og hvad der burde være passende til mit anvendelsesområde? 5m spændvidde er ikke meget, så jeg antager, at det er nok at gætte sig til hvilke dimensioner der kræves. Hvad siger I til en H-bjælke, 120x120 med 8mm godstykkelse?
Moderator
· Stockholm
· 57 875 indlæg
Der er sikkert nogen her, der kan give et bedre svar.
Men, jeg tror, det er fuldt muligt at lave fagværksspær, der bærer over 7m. For det er vel det, der bliver spændvidden på spærret, hvis jeg har læst rigtigt her ovenfor? Tal med en spærfabrik, de giver dig også konstruktionsberegningen.
Hvis du skal have en stålbjælke på 5m, så skal du lade en konstruktør regne på den, hvert hus har sine egne forudsætninger. Det handler ikke kun om bjælken i sig selv, men også om understøttelsespunkterne. I vores påbygning har vi brugt et par stålbjælker i etagedækket med 5m spændvidde. De er 160mm høje.
I mange tilfælde skal man trække søjler helt ned til soklen, og i visse tilfælde endda støbe et nyt fundament under kældergulvet til understøttelsen til søjlen.
Men, jeg tror, det er fuldt muligt at lave fagværksspær, der bærer over 7m. For det er vel det, der bliver spændvidden på spærret, hvis jeg har læst rigtigt her ovenfor? Tal med en spærfabrik, de giver dig også konstruktionsberegningen.
Hvis du skal have en stålbjælke på 5m, så skal du lade en konstruktør regne på den, hvert hus har sine egne forudsætninger. Det handler ikke kun om bjælken i sig selv, men også om understøttelsespunkterne. I vores påbygning har vi brugt et par stålbjælker i etagedækket med 5m spændvidde. De er 160mm høje.
I mange tilfælde skal man trække søjler helt ned til soklen, og i visse tilfælde endda støbe et nyt fundament under kældergulvet til understøttelsen til søjlen.
Opsætningen skulle ikke være noget problem! Jeg har murede vægge fra kælderen at lægge bjælken på.
hempularen, hvad bærer jeres stålbjælker op? Samme ting som hos mig, bærende vægge? 160mm højde ser ud til at være en almindelig dimension, og det er måske det, jeg ville have brug for for at være på den sikre side...
Jeg har fået den opfattelse, at det bliver billigere at lægge en stålbjælke under hjertet end at købe 7m selvbærende tagstole.
hempularen, hvad bærer jeres stålbjælker op? Samme ting som hos mig, bærende vægge? 160mm højde ser ud til at være en almindelig dimension, og det er måske det, jeg ville have brug for for at være på den sikre side...
Jeg har fået den opfattelse, at det bliver billigere at lægge en stålbjælke under hjertet end at købe 7m selvbærende tagstole.
Moderator
· Stockholm
· 57 875 indlæg
Nej i vores tilfælde bærer de en mellemetage. Den del af huset er en udbygning fra 70'erne på 5x8m (resten af huset er fra 30'erne). Vi byggede en etage på udbygningen. Af forskellige grunde skulle bjælkerne gå i 8m retningen, og der var ingen støttevæg, der kunne bære (der er en, men den står ca. 1 m ved siden af en stålbjælke i kælderen).
Vi har også en trappe, der kommer op cirka midt i det hele. Så derfor blev det 2 bjælker, en på hver side af trappen. Træbjælkerne (220mm) er derefter indsat i bjælken, så mellemetagen er totalt 220mm trods bjælkerne på tværs.
En mellemetage er i mange tilfælde en større belastning end et tag trods snelast, så det er meget muligt, at en tyndere bjælke er tilstrækkelig for dig. Men det skal du få beregnet. En mellemetage dimensioneres regelmæssigt til 200 kg per kvm (plus egenvægt). Dette i boliger, i offentlige lokaler tror jeg, det er den dobbelte belastning, der gælder.
Vores gamle tag på denne del var fagværkstagspær med en spændvidde på 8m. De hvilede i øvrigt på den falske støttevæg, men da den stod, hvor den stod, ville letbetonmellemetagen mod kælderen være knækket, hvis der blev en høj belastning på støttevæggen. Så jeg tror, at de tagspær var dimensioneret til 8m fri spændvidde.
Vi har også en trappe, der kommer op cirka midt i det hele. Så derfor blev det 2 bjælker, en på hver side af trappen. Træbjælkerne (220mm) er derefter indsat i bjælken, så mellemetagen er totalt 220mm trods bjælkerne på tværs.
En mellemetage er i mange tilfælde en større belastning end et tag trods snelast, så det er meget muligt, at en tyndere bjælke er tilstrækkelig for dig. Men det skal du få beregnet. En mellemetage dimensioneres regelmæssigt til 200 kg per kvm (plus egenvægt). Dette i boliger, i offentlige lokaler tror jeg, det er den dobbelte belastning, der gælder.
Vores gamle tag på denne del var fagværkstagspær med en spændvidde på 8m. De hvilede i øvrigt på den falske støttevæg, men da den stod, hvor den stod, ville letbetonmellemetagen mod kælderen være knækket, hvis der blev en høj belastning på støttevæggen. Så jeg tror, at de tagspær var dimensioneret til 8m fri spændvidde.