D
Påvirker udhænget udenfor stolpen nedbøjningen indenfor stolpen?

På träguidens program kan man beregne en lagerbygning med udhæng/tagfod for tagspærene, men det er ikke muligt at beregne, at bærelinjen skal gå udenfor de ydre stolper.

Tredimensionelt billede af en trækonstruktion med overhængende tagspær og stolper, med dimensioner og vinkler angivet.
 
Ja, det mindsker ned hængen. Hvis du regner uden overhæng så bliver det konservativt.
 
D
?
 
Jeg omformulerer mig.

Ja, det mindsker nedbøjningen, hvis man har et udhæng udenfor bæringen. Hvis du regner uden udhæng, bliver resultatet større nedbøjning end i virkeligheden.
 
  • Haha
whak
  • Laddar…
D
Ah ok tak, det var jo positivt.

Men det øger kraften på stolpen ikke? Bare så jeg følger med

Så er der sikkert nogen regel for hvor langt udhæng man kan have afhængigt af dimension og længde på bærebjælke.
 
Hvilken stolpe?
 
D
Den ydre….
 
  • Pil peger på vandret bjælke med tre lodrette støttebjælker nedenunder.
Ja, den får jo hele lasten af udstikket og noget mere af lasten indenfor.
 
Klik her for at svare