Hej hej

Sambon og jeg købte i sommer et hus, der er bygget i to omgange.

Originalhuset er bygget i 1963 og bestod af huset på krybekælder (på skrånende klippe) og en terrasse ovenpå en kælder.

I 1975 blev der bygget en tilbygning ovenpå 20 kvm af kælderen (gamle terrassen) og en lille del blev bygget på stolper (3 kvm). Desuden blev der lavet en balkon af den del af terrassen, som ikke blev bygget ind (4,5 kvm).

Nu vil vi bygge denne balkon ind, så det ene soveværelse bliver større.

Jeg kan ikke se nogle tegn på sætninger, og ingen af de (2 stk) inspektører påpegede noget om dette.

Jeg ved dog intet om, hvordan kælderen er konstrueret, og dermed kommer mit spørgsmål, om den vil kunne tåle mere belastning?

Vi overvejer desuden at lave badeværelset om og få et badekar, så også denne vægt lægges på kældergrunden.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvor meget kælderen egentlig kan tåle? De tidligere ejere har allerede sat en ekstra stålstolpe ind som bærhjælp eller om den var der fra starten, det ved jeg ikke.
Plantegning af et hus med målte rum, herunder toilet, foyer, værelse og balkon. Stien til opførelsen af en tilbygning vises.

Her ser I, hvordan kælderen er bygget mod originalhuset.

Gulnet arkitekttegning af hus med mål og rum som soveværelse, stue og toilet markeret.

Tegning af et hus med kælder og terrasse, viser udbygning og balkon. Skitseindikerer strukturelle elementer og placering af forskellige sektioner.

Her ser I, hvordan tilbygningen ser ud ovenpå terrassen og også balkonen, vi vil bygge ind.

Taknemmelig for alle svar.

Mvh Lisa
 
Hej!
Det der bør I lade en byggnadsingenjör kigge på og foretage en styrkeberegning af.
Især i badeværelset vil man jo have stabilitet.
 
Klik her for at svare