6,092 læst ·
15 svar
6k læst
15 svar
Tættere forskalling af overetage, hvis der skal lægges klinker??
Side 1 af 2
Hørte fra en snedkerkollega, at hvis man skal have klinker på førstesalen, fx hvis der skal være et badeværelse, skal man regel c c 300 i stedet for cc 600 på gulvbjælkerne? Dette for at forebygge revner i klinkefugerne.
Havde aldrig hørt det før. Troede det var nok med gulvspån + gips?
Hvad siger I andre?
Til historien hører jo, at jeg lige har reglet min førstesal op med c c 600 (dim 220) og jeg skal have badeværelse oppe...
DVE
Havde aldrig hørt det før. Troede det var nok med gulvspån + gips?
Hvad siger I andre?
Til historien hører jo, at jeg lige har reglet min førstesal op med c c 600 (dim 220) og jeg skal have badeværelse oppe...
DVE
Det går godt med c/c 600, hvis man flydespartler mindst 12 mm på en 22 mm gulvspånplade. Afstanden er ikke for selve bjælkelagets bæreevne, men for at pladematerialet ovenpå skal kunne bære frit mellem bjælkerne. Krydsafstivning har altså ingen indvirkning ud fra dette aspekt, hvis bjælkelaget i sig selv er korrekt dimensioneret.
Jeg anbefaler den fastgjorte tråd øverst i badeværelsesforummet for mere detaljer i spørgsmålet.
Jeg anbefaler den fastgjorte tråd øverst i badeværelsesforummet for mere detaljer i spørgsmålet.
Flydespartelmassen erstatter gipsen i en sådan konstruktion, den totale bøjningsstivhed bliver den samme (mindst).
Men, jeg tænkte på at stille et spørgsmål, påvirker spændvidden på bjælkelaget nogen rolle?
Jeg har for mig at under en vis spændvidde bliver der lidt andre krav end over denne spændvidde...
Men, jeg tænkte på at stille et spørgsmål, påvirker spændvidden på bjælkelaget nogen rolle?
Jeg har for mig at under en vis spændvidde bliver der lidt andre krav end over denne spændvidde...
Hellimt gips i stedet for sådan en 15mm flydespartel med armering??
Det føles jo som om gipset er en betydeligt billigere løsning da.
Har flere nogle synspunkter? Kan man bruge den løsning på cc 60 regler? Gulvspån + Hellimt gips. Så bliver der jo alligevel lidt flydespartel ovenpå for faldets skyld...
DVE
Det føles jo som om gipset er en betydeligt billigere løsning da.
Har flere nogle synspunkter? Kan man bruge den løsning på cc 60 regler? Gulvspån + Hellimt gips. Så bliver der jo alligevel lidt flydespartel ovenpå for faldets skyld...
DVE
Moderator
· Stockholm
· 57 860 indlæg
Njaa det bliver ikke så meget billigere. Gipspladen skal limes med "special" lim. Ex. Ardex den koster per kvm næsten lige så meget som 15 mm flydespartel
Hvis du skal have gulvvarme, skal du alligevel spartle lige så tykt som hvis du spartler direkte på spånet. I så fald er det helt spildt med gipslimning. Omkostningen for 13 mm spartel bliver cirka 150-170 kroner/m2, og jeg tror ikke du kommer meget under det, hvis du skal lime 13 mm gips først. Og eftersom du alligevel skal spartle ovenpå, føles det som et unødvendigt trin at lime gips.
Vent lidt nu, jeg tænkte forkert. Du skal alligevel have 12/15 mm spartel ovenpå gulvgipset, hvis det er træbjælkelag, så det er fuldstændig spildt med gipslimningen. Du mister tid, penge og loftshøjde, og vinder ikke en dyt.