Den største kraftoptagende dimension er afhængig af højden men til en vis grad også af flangenes tykkelse. Når man beregner et bjælkens inerti øjeblik (W) anvendes formlen (W[SUB]x[/SUB]=bxh[SUP]2[/SUP]/6) hvor b=bjælke bredde, h=bjælke højde). Som du ser tager man bjælke højdexbjælke højde.
Jeg må have været ret træt i går, jeg fik det til, at du skrev, at man skulle have forstærkningen så højt som muligt, og ikke så høj som muligt. Klart man blev nysgerrigseniorkonsult sagde:
Et standard fladjern type 100x6 som du skruer på siden af bjælkerne typisk hver anden burde støtte gulvet aldeles ordentligt. Du behøver sandsynligvis ikke at dække det hele, men dele hvert fladjern i halve og montere.
Vi bruger ofte fladjern til at fjerne sygt i gangbroer og bygger trapper af fladjern med lange spændvidder af pl
Vi bruger ofte fladjern til at fjerne sygt i gangbroer og bygger trapper af fladjern med lange spændvidder af pl