Tænkte rive en indervæg mellem køkken og "spisestue".
Kan nogen venlig sjæl afgøre, om den er bærende?
Tidligere ejer/bygger sagde, at ingen vægge i den retning er bærende, kun "hjertetvæggen" i midten.
Alle indervægge består af smal råspont og liggende reglar og en million søm.
Ifølge originaltegningen har der tidligere ikke været en væg langs midtvæggen, men ifølge ham, der byggede huset, havde de en væg der, som de så rev ned, da børnene flyttede. For at optage disse belastninger satte de limtræsbjælken, som I ser på billedet.
Måske hører det ikke her, men tænkte at historikken er vigtig også.
I ser også billeder fra loftet, hvordan tagstolene ser ud, og også der nogen form for langsgående afstivning?
På tegningerne står der "Fackverk 27 grader", hvis det har nogen betydning.
Den er sandsynligvis ikke bærende, men du kan ikke kun vise en del af en plantegning. For at kunne vurdere helheden kræves det, at man kan se hele tegningen.
Det var meget bedre! Væggen er definitivt ikke bærende. Det er egentlig ingen indervægge, da du har fagværkstagspær som er fribærende mellem ydervæggene.
Af ren nysgerrighed. Ved du, hvad det er for en "extrabalk", man har lagt mellem tagstolene med et jernforband?
Den ligger som du ser på nedenstående billede kun mellem de første 4-5 tagstole på den ene side.
Nej, jeg noterede den, men kan ikke direkte se nytten med den. Det virker som om man har forsøgt at hænge noget i den. For at forstå det må man undersøge, hvad der er i etagen under. Jeg kan ikke se noget på tegningen i hvert fald.