Hejsa!
Jeg er i gang med at planlægge skillevægge på en overetage til Smålandsvillan Mariannelund.
Sandsynligvis vil stort set alle skillevægge (bortset fra mod badeværelset) blive bygget efter følgende princip:
- Gips 13
- OSB 11
- Regel med isolering
- OSB 11
- Gips 13
Spørgsmålet er valg af regel og CC-mål.
Til badeværelsesvæggen har jeg følgende overvejelser:
1. CC-målet er egentlig ikke så stort et spørgsmål, det føles som om det bør være CC300 og 1200mm plader. Men - kan man bruge 45x45 regel, eller bliver det for ustabilt? Tanken er, at der skal sættes fliser på badeværelsessiden...
Til de andre vægge har jeg følgende overvejelser:
1. Skal man bruge 45x45 som regel og få 93mm total tykkelse og få det til at passe med dørkarme, eller skal man bruge 45x70, komme op på 118mm - men så bliver det ikke nemt med karmene..?
2. Det ville jo selvfølgelig være rart at bruge CC450 på indvendige vægge og bruge 900 bredde på gipspladerne. Dog kommer OSB-pladerne i 1200 bredde, så det føles trods alt som om CC600 er at foretrække med også 1200mm gipsplader. Vil det blive stabilt med 45x45, hvis jeg vælger den regeldimension?
Tak på forhånd!
/Mattias
Jeg er i gang med at planlægge skillevægge på en overetage til Smålandsvillan Mariannelund.
Sandsynligvis vil stort set alle skillevægge (bortset fra mod badeværelset) blive bygget efter følgende princip:
- Gips 13
- OSB 11
- Regel med isolering
- OSB 11
- Gips 13
Spørgsmålet er valg af regel og CC-mål.
Til badeværelsesvæggen har jeg følgende overvejelser:
1. CC-målet er egentlig ikke så stort et spørgsmål, det føles som om det bør være CC300 og 1200mm plader. Men - kan man bruge 45x45 regel, eller bliver det for ustabilt? Tanken er, at der skal sættes fliser på badeværelsessiden...
Til de andre vægge har jeg følgende overvejelser:
1. Skal man bruge 45x45 som regel og få 93mm total tykkelse og få det til at passe med dørkarme, eller skal man bruge 45x70, komme op på 118mm - men så bliver det ikke nemt med karmene..?
2. Det ville jo selvfølgelig være rart at bruge CC450 på indvendige vægge og bruge 900 bredde på gipspladerne. Dog kommer OSB-pladerne i 1200 bredde, så det føles trods alt som om CC600 er at foretrække med også 1200mm gipsplader. Vil det blive stabilt med 45x45, hvis jeg vælger den regeldimension?
Tak på forhånd!
/Mattias
Eftersom du skal have OSB'en inderst, er det jo den, der styrer regelsafstanden. Jeg ved ikke, om der findes OSB i 900's bredde? Gipsen kan du jo vælge efter behag, eftersom den ikke behøver at skarve på regel, når du har OSB bagved.
45x45 bliver nok ikke en tilstrækkeligt stiv konstruktion til flisearbejde, der er risiko for revner i fugen. Du kunne bruge 70x45 c/c 30 og WAB (wet area board) 12,5 mm på badeværelsessiden og OSB og renoveringsgips på den anden side. Væggen bliver så 100 mm.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 024 indlæg
Skav ikke OSB og gips samme sted, det bliver lettere at få en glat væg med forskudte skæv.
Protte
Protte
Tak for al input!
Så bliver det 45x70 på reglarne lige over! Jeg må så se, om det bliver CC450 eller CC600 ved de andre vægge, med lidt held finder jeg desuden OSB 900x~2400 lokalt, når det er tid, så bliver det nok cc450...
Jeg skal lede efter karme til 118mm, det føles jo som om +/- 1-2mm ikke bliver noget problem på karmbredden heller...
/m
Så bliver det 45x70 på reglarne lige over! Jeg må så se, om det bliver CC450 eller CC600 ved de andre vægge, med lidt held finder jeg desuden OSB 900x~2400 lokalt, når det er tid, så bliver det nok cc450...
Jeg skal lede efter karme til 118mm, det føles jo som om +/- 1-2mm ikke bliver noget problem på karmbredden heller...
/m
Tænk 90 gips for alt i verden.
Det er svært nok at få den plade op ad trappen. En 120 plade tør jeg ikke tænke på, hvordan det skulle gå til. Hvad angår OSB kan du altid skrue den liggende.
Selv valgte jeg at dele OSB'en i to 60 plader for at få dem op i min Lammhult. Nogle 120 plader blev båret op, men der er garanteret mærker i væg og trappe efter det.
Hvad angår valg af regler har jeg ingen erfaring med 45 regel, men har kørt på 70 med cc 45 og 90 cc 30 i badeværelse. Der findes karm til 118 mm vægtykkelse også. Måske ikke på byggmax, men jeg skulle tro, at det er ret almindeligt. Din tænkte konstruktion med dobbelte plader og 70 regel må nok være blandt de mere almindelige måder at bygge væg?
http://www.bygghemma.se/inomhus/inn.../karmar/karmsidor snap-in vit/p-131550-131558
Det er svært nok at få den plade op ad trappen. En 120 plade tør jeg ikke tænke på, hvordan det skulle gå til. Hvad angår OSB kan du altid skrue den liggende.
Selv valgte jeg at dele OSB'en i to 60 plader for at få dem op i min Lammhult. Nogle 120 plader blev båret op, men der er garanteret mærker i væg og trappe efter det.
Hvad angår valg af regler har jeg ingen erfaring med 45 regel, men har kørt på 70 med cc 45 og 90 cc 30 i badeværelse. Der findes karm til 118 mm vægtykkelse også. Måske ikke på byggmax, men jeg skulle tro, at det er ret almindeligt. Din tænkte konstruktion med dobbelte plader og 70 regel må nok være blandt de mere almindelige måder at bygge væg?
http://www.bygghemma.se/inomhus/inn.../karmar/karmsidor snap-in vit/p-131550-131558
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Hur spikas det sekundära regelverket vid tilläggsisolering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Pulttag, lave tagregel ved tagfod
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Vad bör jag tänka på vid infästning av stolpar i altans regelverk?
Altan & Uteplats -
Hvordan gør man ved åbning til garageport? Isoleret træregelskelet på leca
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Vad är eg godtagbart för hängränna vid montering på takfotsregel?
Tak & Vind