Pulttag til udbygning ( sommerstue/forstue tilgang - "åbent tag", ovenlysvindue )
- Bredde 3m x Længde 6m
- Hældning 13 grader
- Sneklasse 1.5
- 0,55 kN/m2 - Paptag med (indledningsvis uden isolering senere muligvis isoleres op )
Jeg er kommet frem til disse muligheder og vil helst have 1200 cc
CC 1200 mm ( ønskeligt )
> Limtræ 90×180 GL30c, deformation 11 mm (L/269)*, udnyttelsesgrad 66%
> Limtræ 115×180 GL30c, deformation 9 mm (L/344), udnyttelsesgrad 52%
CC 600 mm ( ok..)
> Konstruktionsvirke 45×195 C24, deformation 10 mm (L/286)*, udnyttelsesgrad 81%
Det virker fornuftigt og antager at 115×180 GL30c er valget
- Bredde 3m x Længde 6m
- Hældning 13 grader
- Sneklasse 1.5
- 0,55 kN/m2 - Paptag med (indledningsvis uden isolering senere muligvis isoleres op )
Jeg er kommet frem til disse muligheder og vil helst have 1200 cc
CC 1200 mm ( ønskeligt )
> Limtræ 90×180 GL30c, deformation 11 mm (L/269)*, udnyttelsesgrad 66%
> Limtræ 115×180 GL30c, deformation 9 mm (L/344), udnyttelsesgrad 52%
CC 600 mm ( ok..)
> Konstruktionsvirke 45×195 C24, deformation 10 mm (L/286)*, udnyttelsesgrad 81%
Det virker fornuftigt og antager at 115×180 GL30c er valget
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Jeg forstår ikke helt, hvordan du har regnet det ud? Hvad bliver bjælkernes spændvidde, 3 eller 6 meter?
Sorry - > 3m spændvidde som centralt mål, rummet er 6 m langt ( bjælker på 1200 cc )
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Jeg undrer, om du har regnet rigtigt? Du har meget høje deformationer i forhold til dimensioner og spændvidde.
Tak hvilke dimensioner af limträ er "lette" at få fat i?
Alternativt må jeg gå på 45×195 C24 og 600 cc i stedet, let at få fat i...
Alternativt må jeg gå på 45×195 C24 og 600 cc i stedet, let at få fat i...
Kig igennem sortimenterne men jeg var også inde på at bruge 90x180 men indså at de så skulle bestilles. Måske ingen stor prisforskel, jeg ved ikke.
90x225 og 56x225 er lettere, findes hos Beijer, Bauhaus og Byggmax.
90x225 og 56x225 er lettere, findes hos Beijer, Bauhaus og Byggmax.
> Hvor mange stolper skal du have?
Du mener på yder-væggen? Tænkte en bærende yder-væg (600 cc) kunne isoleres på sigt og bjælker op på facaden.
Du mener på yder-væggen? Tænkte en bærende yder-væg (600 cc) kunne isoleres på sigt og bjælker op på facaden.
Klik her for at svare