Indsendte tegninger på en garage til bygningskontoret, og der var en vis forvirring om, hvordan jeg skulle opfylde brandklasse EI30.

Jeg har indefra set:
- 13 mm gips
- 11 mm OSB
- 45 mm stenuld
- diffusionsspærre
- 95 mm stenuld
- vindspærre
- lægter
- træpanel

Spørgsmålet, der opstod, var, om der var brug for dobbelt gipsplader, eller om gipsplade + OSB var tilstrækkeligt.

Nogen der har styr på det?

/Dea
 
Klassen på væggen burde være rei 30. Da den nok er bærende. Væggen klarer nok brandkravet, men for at være sikker tjek produktbladet for osb:n om den klarer Ei 15 så er du hjemme!
 
Er det ikke nok med 13 gips og 140 stenull?
 
Ved ikke. Min hofteskydning siger, at det burde være nok.

For at være sikker, tjek OSB'en alternativt kig på Paroc, Isovers, Gyprocs hjemmeside, de har typfacader med brandklasser.
 
Det er rigeligt! Det burde de have styr på på bygningskontoret, synes jeg. Generelt set spiller det ingen rolle, om pladen er gips eller OSB, det er tykkelsen, det afhænger af. OSB-pladen i din væg er ikke nødvendig for at opnå EI30.

Se eksempel i træguiden:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1406
 
Vil du præcisere hvilken væg du mener viser, at eir 30 klarer det med lethed uden osb
 
  • Synes
Krillewick
  • Laddar…
Lyder godt!

Eksemplerne i træguiden var med plader på begge sider af stommen, hvilket jeg ikke vil have.

/Dea
 
Deraf mit spørgsmål
 
Der har I selvfølgelig en pointe, tænkte ikke på det...

Jeg tror dog, at man regner med, at brandlasten findes på indersiden af væggen, altså burde ydersiden ikke spille nogen rolle i sammenhængen. Det er som sagt, hvad jeg tror.

Da jeg skulle få slutbevis for min garage, hvor jeg har indrettet en lejlighed på loftet, var kravet EI30, og jeg satte råspont og gips i loftet i garagen i stedet for som på K-tegning angivet dobbeltgips. Sagsbehandleren på kommunen bemærkede dette, men efter kontakt med kommunens brandchef blev det konstateret, at det var samme klassificering som dobbeltgips. Eftersom 1/3 af garagen er åben op i kip, er der også en væg med EI30 mellem lejlighed/garage. Der sidder der 12mm krydsfiner + 13gips på garagesiden og krydsfiner + liggende skibspanel 15*120. Også disse varianter var samme klassificering som dobbeltgips.

Hvad er grunden til, at der kræves EI30? Har det med afstand til en anden bygning at gøre, så kan det jo måske spille en rolle, at du har en vindspærre i stedet for ude-gips, men OSB+gips på indersiden burde ikke påvirke klassificeringen.
 
EI30 krævedes, hvis garagen lå tættere på væggen af huset med vindue end 8 meter. De har ikke sagt nej til, at min løsning opfyldte EI30, men de kunne heller ikke sige ja på et direkte spørgsmål....

For en sikkerheds skyld har jeg forberedt nye tegninger med OSB + dobbeltgips på indersiden, hvis enkeltgips ikke skulle blive godkendt (jeg har lavet en fuld 3D-model i SketchUp, så det tog ikke mange minutter at generere nye tegninger :-) ).

/Dea
 
Villa vista Villa vista sagde:
Klassen på væggen burde være rei 30. Da den nok er bærende. Væggen klarer nok brandkravet men for at være sikker kontrollér produktbladet for osb:n om den klarer Ei 15 da er du hjemme!
EI står for tæthed og isolering, 30 står for antal minutter bygningsdelen skal modstå brand. (Krav på bærbarhed betegnes REI, gælder kun for etagen under en bolig
 
T Tbr53 sagde:
EI står for tæthed og isolering, 30 står for antal minutter bygningsdelen skal modstå brand. (Krav på bæreevne betegnes REI, gælder kun for etagen under en bolig
Hej

tråden er godt nok fra 2015 men ret korrekt formuleret, kravet gælder også lokaler med varig virksomhed mener jeg at huske, dog gælder det nok ikke garage
 
  • Synes
Tbr53
  • Laddar…
Jeg gør et forsøg på at vække liv i denne gamle tråd, eftersom jeg har brug for at lave en brandsikringsdokumentation med brandklasskrav EI30

Jeg har bygget på følgende måde i mit attefallshus (fra indersiden)
14mm træpanel - Dampspærre - 95mm Træfiberisolering - Vindtætning - 45mm planktømmer.

Opfylder mine vægge kravene til EI30, eller hvad råder I mig til at gøre?

Tak på forhånd :)
 
Senest redigeret:
  • Synes
marcus__
  • Laddar…
J JPL70 sagde:
Jeg gør et forsøg på at vække liv i denne gamle tråd, da jeg har brug for at lave en brandsikring dokumentation med brandklassifikationskrav EI30

Jeg har bygget på følgende måde i mit attefallshus (fra indersiden)
14mm træpanel - Dampbremse - 95mm Træfiberisolering - Vindbeskyttelse - 45mm planktømmer.

Opfylder mine vægge kravene til EI30, eller hvad råder I mig til at gøre?

Tak på forhånd :)