Hej!
Jeg skal lave et nyt hul i skorstenen for at tilslutte en emhætte. Kanalen fortsætter ned i kælderen. Er det bare at forbinde direkte til kanalen i stueetagen, eller skal jeg mure en forhindring i kanalen, så lugten ikke kan komme ned i kælderen? Hvis der kræves en forhindring, er det så nødvendigt med en renseluge før forhindringen, eller er det nok med tilslutningen til emhætten?
Tak på forhånd!
Jonas
 
Hej
Fyld kanalen med fx. lecakugler og støb en bund. Renseluge? Afhænger af længde og antal buk mellem skorsten og ventilator.
 
Tak for svaret. Så der behøves ingen renseluge i selve skorstenen. Det er altså nok, at skorstensfejeren kan komme til fra studsiden.
 