Ja, en sauna bør være indvendigt beklædt med træ og have både god isolering og saunafolie bag panelet ;) men hvis man nu har besluttet sig for, at man i stedet vil have en flisebeklædt sauna, med træbænke og ryglæn for at undgå at brænde sig på overfladerne selvfølgelig, hvad skal man så have for materialer bag fliserne?

Hvad jeg har forstået, så er gips ikke en god løsning, men hvad kan man ellers bruge? Er vådrumsplade eller fibergips bedre, eller skal man måske satse på at mure væggen op og få den til at flugte pænt med de øvrige vægge (som vil være reglat+OSB+gips)?

Ifølge min fliselægger er der intet, der fungerer, men søger man på nettet, finder man jo masser af flotte saunaer med flisebeklædte vægge, hvordan har de gjort?

Nogen med tanker om emnet?

Mvh
Johan
 
Ingen? :worried:

W wretan sagde:
Ja, en sauna bør være indvendigt beklædt med træ og have både god isolering og saunafolie bag panelet ;) men hvis man nu har bestemt sig for, at man i stedet vil have en klinkebeklædt sauna, med trælaver og ryglæn for ikke at brænde sig ihjel på overfladerne selvfølgelig, hvad skal man så have for materiale bag klinkerne?

Hvad jeg har forstået, så er gips ikke en god løsning, men hvad kan man ellers have? Er vådrumsplade eller fibergips bedre, eller skal man tilmed satse på at mure væggen op og få den til at linere op pænt med øvrige vægge (som vil være reglan+OSB+gips)?

Ifølge min flisemurer er der intet, der virker, men søger man på nettet, så finder man jo en masse pæne saunaer med klinkebeklædte vægge, hvordan har de gjort?

Nogen med tanker om emnet?

Mvh
Johan
 
Lux skiver eller lignende ville jeg have brugt, tætte samlingerne mellem skiverne og gulv / væg vinklen.
Så kan du også få et hvælvet loft, hvis du vil.
 
  • Synes
wretan
  • Laddar…
nino nino sagde:
Lux plader eller lignende ville jeg have brugt, tætne samlingerne mellem pladerne og gulv/væg vinklen. Så kan du også få en hvælvet loft, hvis du vil
Tak for tipset om lux-plade, må kigge mere på den og kontakte producenten om egnetheden. Man vil jo heller ikke have, at sektionen for saunaen bevæger sig anderledes end resten af overfladerne, jeg tænker, at der kan være risiko for revner i tætningslag eller endda overfladelag i værste fald.
 
Tomture61 Tomture61 sagde:
[link]
Tak for linket,

Det ser ifølge kakel specialisten ikke ud til at der er nogen virkelig god løsning på dette, men det største problem ser ud til at være den direkte varmestråling fra aggregatet, hvilket kan løses med varmeskjold. Jeg må ringe til Tylö og se om de har nogle tips.
 
  • Synes
Ningit
  • Laddar…
Jeg tror, så længe du har en varmeskærm, så er det ikke noget problem.
Men en slags varmeskærm plejer som regel at være standard at have.
Enten på selve aggregatet eller monteret på væggen.
 
  • Synes
wretan
  • Laddar…
Sådan gjorde jeg i samme situation, efter lidt research. Jeg har en "niche" hvor brændeovnen skal stå - 2 sider saunavæg, 1 side skillevæg mod bænke.

* Vægge = Masterboard på lægter (efter at have ringet til 3 producenter, viste det sig at MB var den eneste plade der tålte sauna varme over lang tid. Købt på Bauhaus.)
* Fuge mellemrum Masterboard med brandfuge
* Gulv = gulvspån, elgulvvarme (ikke direkte under ovn), gulvspartel, tætningsfolie med 10 cm opbuk
* Fliseklæb = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Fliser = 10mm fedtsten
* Ovn står på strålingsbeskyttelse mod gulv (3mm rustfri plade, bliver 70mm luftspalte)

Tror det bliver holdbart og ret brandsikkert, men har ingen konklusion af brug endnu.
 
  • Synes
wretan
  • Laddar…
Vildt godt svar, mange tak for dette!

Masterboard ser ud til at kunne være løsningen. Hvor længe har det siddet hos dig? Bastet meget?

Med venlig hilsen,
Johan

N Nikorasu sagde:
Sådan gjorde jeg i samme situation, efter lidt research. Jeg har en "niche" hvor brændeaggregatet skal stå - 2 sider bastuvæg, 1 side skillevæg mod bænke.

* Vægge = Masterboard på træskelet (efter at have ringet til 3 producenter, viste det sig, at MB var den eneste plade, der kunne tåle bastuvarme over længere tid. Købt på Bauhaus.)
* Fugning af sprækker i Masterboard med brandfugemasse
* Gulv = gulvspån, elgulvvarme (ikke direkte under ovn), gulvspartel, tætningsfoliemembran med 10 cm opbukning
* Fliseklæber = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Fliser = 10mm sæbesten
* Ovn står på strålingsbeskyttelse mod gulv (3mm rustfri plade, bliver 70mm luftspalte)

Tror det bliver holdbart og ret brandsikkert, men har ingen konklusion af brug endnu.
 
Ja det er min tanke også, de fleste elkaminer plejer vel at have en form for strålingsbeskyttelse lige bagud? Væggen ovenfor bliver varm, hvis kaminen er væghængt, men det er jo næsten uundgåeligt. Det ville se lidt mærkeligt ud med en separat strålingsbeskyttelse, typ rustfri plade, bagved og op et stykke på væggen bag kaminen.

Med venlig hilsen,
Johan

T TheGame sagde:
J jeg tror så længe du har en varmebeskyttelse, så er det ingen problem.
Men en eller anden form for varmebeskyttelse plejer oftest at være standard at man har.
Enten på selve aggregatet eller monteret på væggen.
 
W wretan sagde:
Vildt godt svar, mange tak for dette!

Masterboard ser ud til at kunne være løsningen. Hvor længe har det siddet hos dig? Har du badet meget?

Med venlig hilsen,
Johan
Desværre er jeg ikke kommet dertil endnu - satte fliserne i sidste uge.
 
  • Synes
wretan
  • Laddar…
W wretan sagde:
Ja det er min tanke også, de fleste el-pejse plejer vel at have en form for strålebeskyttelse lige bagud? Væggen ovenfor bliver varm, hvis pejseen er væghængt, men det er jo næsten uundgåeligt. Det ville se lidt mærkeligt ud med separat strålebeskyttelse, som rustfri plade, bagved og op ad væggen bag pejsen.

Med venlig hilsen,
Johan
Ja et væghængt aggregat er meget beskyttet mod strålevarme i grunden, da det typisk er en pladekasse, man hænger op med plads til lidt sten i toppen. Fritstående aggregater med "åbne stenmagasiner" plejer der at være en tilføjelse.
 
  • Synes
wretan
  • Laddar…
N Nikorasu sagde:
Så her gjorde jeg i samme situation, efter lidt research. Jeg har en "niche" hvor brændeaggregatet skal stå - 2 sider sauna væg, 1 side skillevæg mod bænke.

* Vægge = Masterboard på lægter (efter at have ringet til 3 producenter, viste det sig at MB var den eneste plade, der tålte sauna varme i lang tid. Købt på Bauhaus.)
* Fugning sprækker Masterboard med brandfuge
* Gulv = gulvspån, elgulvvarme (ikke direkte under kamin), gulvspartel, tætningslagsfolie med 10 cm opsving
* Fliseklæber = Kiilto Highflex S2 DF, ingen primer på Masterboard
* Fliser = 10mm fedtsten
* Kamin står på strålingsbeskyttelse mod gulv (3mm rustfri plade, bliver 70mm luftspalte)

Tror det bliver holdbart og ret brandsikkert, men har ingen konklusion af brug endnu.
Hej! Har det fungeret fint for dig?
 
Vægbeklædning af fliser ved et byggeprojekt, før påføring af tætningslag. Træstol og flisevæg i moderne design. Badeværelsesgulv før påføring af tætningslag med synlige rør og afløb i et konstruktionsstadium.
K Kalle_livelong sagde:
Hej! Har det funkat fint for dig?
Ja, det har funkat udmærket. Sådan her så det ud inden tætningslag og når klart.
 
  • Synes
Johan Eriksson5378 og 1 anden
  • Laddar…
N Nikorasu sagde:
[billede] [billede]

Ja, det har fungeret fremragende. Sådan så det ud før tætningslag og når færdig
Hej,
Fungerer det stadig godt?
 
Klik her for at svare