Jeg skal mure op fundamentmure af leca, som gulvbjælkelaget skal hvile på. Ifølge tegningen skal der være mandehuller i alle indermure. Da gulvbjælkerne ligger på cc 400, skal åbningen inkludere mindst en bjælke. Hvad skal jeg aflaste åbningen med? Har fået forslag om stålbjælke, men hvilken dimension er nødvendig? Er en HEA 100 tilstrækkelig, eller behøves der kraftigere?
Bjælkelaget er af konstruktionsbrædder 245 mm.
Bjælkelaget er af konstruktionsbrædder 245 mm.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
HEA 100 er nok en solid overdimensionering. En slags VKR rør er sikkert mere passende. Man skal kende åbningens bredde og bjælkelængderne for at kunne regne på det.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Med den begrænsede åbning kan du tage hvilken som helst VKR rør. Det er mest et praktisk spørgsmål, hvad der er nemmest at få på plads.