1,601 læst ·
2 svar
2k læst
2 svar
Lydisoleret skillevæg med indvendig dør, hvordan regner jeg?
Tænker dele korridør i min villa for at kunne udleje en del af huset.
Åbningen er 120 cm bred, lofthøjde 237 cm.
Der ligger nu et laminatgulv på gulvspånplade. Helst ville jeg gerne lave så lidt skade som muligt på gulvet for at have mulighed for at fjerne væggen på et tidspunkt i fremtiden.
For at blive forstyrret så lidt som muligt af lejerne ville jeg gerne lydisolere i rimelig grad.
Jeg er på ingen måde byggekundig. Nedenstående bygger på googling og ikke på erfaring.
Jeg har nu følgende forslag, som jeg gerne vil have synspunkter på.
Jeg har tænkt mig en inderdør 8x21 fra Swedoor, 35 db med gummitærskel og slæbeliste. Dette dørblad vejer 66 kg…
https://www.k-rauta.se/produkt/inne...ft-03-vit-8x20-vanster-ei3035db/5700361842190
Stålskinne Norgips UP70 med 4 mm polyethylen mod gulv, loft og ved væggen på korridørens sider.
https://www.k-rauta.se/produkt/stalskena-norgips-up7055-4mm-polyeten-3000mm/7332169008485
To stående stålprofiler 70 mm og derefter træprofil 95 mm mod disse ved døråbningen.
Jeg har tænkt mig at bruge 12 mm krydsfiner inderst og derefter enkeltgips for at kunne fastgøre lister og andet på en nem måde. Men måske dobbeltgips ville være så meget bedre? Hvordan fastgør jeg i så fald lister på bedste måde (tænker det bliver besværligt med stålprofiler)?
Vægtykkelsen bliver med denne konstruktion, 13 mm gips, 12 mm krydsfiner, 70 mm profil, 12 mm krydsfiner, 13 mm gips, dvs. 120 mm. Så burde jeg vel vælge 118 mm karm?
Hvis jeg bruger 95 mm træprofil ved døråbningen for at fastgøre karmen i, så kan jeg vel gå op mod 95 mm profilen med krydsfiner og derefter gipse frem mod dørkarmen med gipspladen?
Karmen stikker ud 12 mm på hver side af træprofil 95 mm, men dette indebærer vel intet problem med indfæstning af karmen i profilen?
Har tænkt mig at bruge tætningslister i gummi mellem stålprofil og træprofil ved døråbningen og derefter fuge med glasuld mellem karm og træprofil, bliver dette tilstrækkeligt godt?
Bør jeg gøre på en anden måde end ovenfor?
Noget andet jeg bør tænke på?
Åbningen er 120 cm bred, lofthøjde 237 cm.
Der ligger nu et laminatgulv på gulvspånplade. Helst ville jeg gerne lave så lidt skade som muligt på gulvet for at have mulighed for at fjerne væggen på et tidspunkt i fremtiden.
For at blive forstyrret så lidt som muligt af lejerne ville jeg gerne lydisolere i rimelig grad.
Jeg er på ingen måde byggekundig. Nedenstående bygger på googling og ikke på erfaring.
Jeg har nu følgende forslag, som jeg gerne vil have synspunkter på.
Jeg har tænkt mig en inderdør 8x21 fra Swedoor, 35 db med gummitærskel og slæbeliste. Dette dørblad vejer 66 kg…
https://www.k-rauta.se/produkt/inne...ft-03-vit-8x20-vanster-ei3035db/5700361842190
Stålskinne Norgips UP70 med 4 mm polyethylen mod gulv, loft og ved væggen på korridørens sider.
https://www.k-rauta.se/produkt/stalskena-norgips-up7055-4mm-polyeten-3000mm/7332169008485
To stående stålprofiler 70 mm og derefter træprofil 95 mm mod disse ved døråbningen.
Jeg har tænkt mig at bruge 12 mm krydsfiner inderst og derefter enkeltgips for at kunne fastgøre lister og andet på en nem måde. Men måske dobbeltgips ville være så meget bedre? Hvordan fastgør jeg i så fald lister på bedste måde (tænker det bliver besværligt med stålprofiler)?
Vægtykkelsen bliver med denne konstruktion, 13 mm gips, 12 mm krydsfiner, 70 mm profil, 12 mm krydsfiner, 13 mm gips, dvs. 120 mm. Så burde jeg vel vælge 118 mm karm?
Hvis jeg bruger 95 mm træprofil ved døråbningen for at fastgøre karmen i, så kan jeg vel gå op mod 95 mm profilen med krydsfiner og derefter gipse frem mod dørkarmen med gipspladen?
Karmen stikker ud 12 mm på hver side af træprofil 95 mm, men dette indebærer vel intet problem med indfæstning af karmen i profilen?
Har tænkt mig at bruge tætningslister i gummi mellem stålprofil og træprofil ved døråbningen og derefter fuge med glasuld mellem karm og træprofil, bliver dette tilstrækkeligt godt?
Bør jeg gøre på en anden måde end ovenfor?
Noget andet jeg bør tænke på?
Hvorfor blande pladeregel og træregel, hvis du alligevel skal have træregel ved dørhullet? Hvorfor ikke bruge træ hele vejen?
Du får bedre lydisolering, hvis du har dobbeltgips i stedet for plywood/gips (eller OSB/gips). Husk at isolere i væggen for at reducere trommelyde.
Du vil have en liggende regel mod gulv, en mod hver væg samt mod loft, så sokler og lister kan sømmes/skues i reglerne selv med dobbeltgips.
Husk at fuge mod loft/væg/gulv for at stoppe lydbølger, der "slipper rundt" om væggen.
Placer væggen på EPDM-gummi mod gulvet for at få vibrationsdæmpning og beskyttelse mod gulvet, men du vil stadig få trinlyd, der breder sig lidt i gulvet, da du ikke ser ud til at ville skære der, hvor væggen skal stå. Det kan være svært at undgå at sætte en skrue på hver side af døren ned i gulvet for at holde væggen på plads med en så tung dør. På vægsiden kan det være nok, at du skruer i væggen.
Hvis du virkelig vil have lydisoleret, bør du lave to vægge uden mekanisk forbindelse imellem, men det kan jo være overkurs.
Du får bedre lydisolering, hvis du har dobbeltgips i stedet for plywood/gips (eller OSB/gips). Husk at isolere i væggen for at reducere trommelyde.
Du vil have en liggende regel mod gulv, en mod hver væg samt mod loft, så sokler og lister kan sømmes/skues i reglerne selv med dobbeltgips.
Husk at fuge mod loft/væg/gulv for at stoppe lydbølger, der "slipper rundt" om væggen.
Placer væggen på EPDM-gummi mod gulvet for at få vibrationsdæmpning og beskyttelse mod gulvet, men du vil stadig få trinlyd, der breder sig lidt i gulvet, da du ikke ser ud til at ville skære der, hvor væggen skal stå. Det kan være svært at undgå at sætte en skrue på hver side af døren ned i gulvet for at holde væggen på plads med en så tung dør. På vægsiden kan det være nok, at du skruer i væggen.
Hvis du virkelig vil have lydisoleret, bør du lave to vægge uden mekanisk forbindelse imellem, men det kan jo være overkurs.
Klik her for at svare