Her imellem skal vi bygge en indvendig væg, og på hver side af væggene skal en 11-årig dreng hhv. 13-årig pige bo. Det skal altså lydisoleres lidt for at undgå, at der ikke starter nye verdenskrige... Hvordan gør vi det bedst muligt? Tænker vi rigtigt, hvis vi tænker at ramme op med 45x90-stolper og isolere med noget (hvad?!), sætte osb og derefter gips? Er der noget andet, vi skal tænke på? Tænker vi helt galt?
 
  • En mand og en kvinde renoverer et rum med trægulv og grønt tapet; manden støvsuger, og en stige står i baggrunden ved vinduet.
Tænk på at eventuelle sprækker ved alle skillevæggens tilslutninger til den eksisterende konstruktion er meget gode lydledere. Rigeligt med en eller anden fugemasse under reglerne, især i loftet, synes ikke at være en fejl.
 
  • Synes
278 kvadrat
  • Laddar…
Kør med stålregel og tætningsliste mod gulv, væg og loft.
Dobbeltgips på begge sider og isolering.
Kompletter med blød fuge når du har gipspladerne på plads.
70 regel er nok.
 
Eller så reglar man 2st separate 45x45 eller 45x70 vægge med mellemrum og stenuld i. OSB + gips synes jeg er godt, så man har noget at skrue i. Fug godt i alle sprækker.
 