Hej,
jeg er ved at dimensionere et halvtag til en udestue med kanalplast, og ifølge byggevejledninger bør jeg bruge 195x45 C24 som tværgående spær / tagbjælker.
Jeg har begrænset højde og kan ikke opnå nok taghældning, hvis jeg bruger 195x45.
Jeg overvejede i stedet at bruge dobbelte 145x45 C24, som jeg limer sammen med PUR og skruer fast ordentligt.

Ville denne limede 145x90 C24 være lige så stærk som en enkelt 195x45 C24?

Alternativt kunne det måske være en limtræssøjle 140x140, men jeg er usikker på, om de skal bruges til tagkonstruktioner.
 
P
For at nå den samme bøjningsstivhed behøver du 195^3 / 145^3 ~= 2.5 stk 145-reglar.

Men hvad tænker du er dimensionerende? Bjælke-brud? Bjælke-nedbøjning? Indfæstninger?
 
Den ofrivillige klåparen sagde:
For at nå samme bøjningsstivhed har du brug for 195^3 / 145^3 ~= 2.5 stk 145-reglar.

Men hvad tænker du er dimensionerende? Bjælkebrud? Bjælkenedbøjning? Fastgørelser?
Tak,
det er denne jeg går efter
 
  • Plan og rendering af pulpetak tagkonstruktion med dimensioner og materialebeskrivelse ifølge EKS12 standard.
En anden ting jeg tænkte på er at opvarme udestuen, når der kommer meget sne. Taget bliver af kraftigt kanalplast på 40mm. Jeg antager, at hvis jeg opvarmer rummet (15m2), så burde det smelte sneen de få dage, hvor det sner meget? Det burde lette dimensioneringen af tagreglar.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.