3,916 læst ·
21 svar
4k læst
21 svar
Kan sokkelbjælken i krybekælderen klare punktbelastningen?
Har en bærende væg i køkkenet og overvejer bare hurtigt, om sokkelbjælken i krybekælderen, som hjørnevæggen står på, klarer punktbelastningerne. Sokkelbjælken er 130x490 beton, søjlerne vil desværre ikke ramme nogen fundamentsblok. Jeg kan sætte store fødder på søjlerne, hvis det ville hjælpe med at sprede kræfterne. Tror I, at sokkelbjælken vil klare disse punktbelastninger?
Limtræ 90×90 GL30h
Udnyttelsesgrad 36%, Understøtningsreaktion 22,440 kN Mindste understøtningslængde (ydre) 13 mm
Limtræ 90×225 GL30c
Udnyttelsesgrad 87%, Deformation 8 mm (L/305) Understøtningsreaktioner 22,440 kN & 22,440 kN Mindste understøtningslængde (ydre) 57 mm
Limtræ 90×90 GL30h
Udnyttelsesgrad 36%, Understøtningsreaktion 22,440 kN Mindste understøtningslængde (ydre) 13 mm
Limtræ 90×225 GL30c
Udnyttelsesgrad 87%, Deformation 8 mm (L/305) Understøtningsreaktioner 22,440 kN & 22,440 kN Mindste understøtningslængde (ydre) 57 mm
Medlem
· Västra Götaland
· 185 indlæg
Ligger sokkelbjælken oplagt på sokler? Du må nok tegne det op, hvis du skal få et svar....
Moderator
· Stockholm
· 56 268 indlæg
Jeg har slettet den dobbelte tråd under plantegninger. Alt væsentligt fra den tråd ser ud til at være her i denne tråd også.
/moderator
/moderator
Medlem
· Västra Götaland
· 185 indlæg
Mener du at søjlerne kommer til at lande direkte på betonbjælken? Eller placerer du søjlerne ovenpå bjælkelaget? (jeg antager, at der ligger et træbjælkelag tværs betonbjælken)
Det kan ikke regnes ud uden at vide, hvordan bjælkerne er armerede, dog har jeg meget svært ved at se, at det skulle være et problem, det der er temmelig tykke bjælker. Jeg ville ikke være bekymret, men afvent svar fra nogen mere erfaren.
Det kan ikke regnes ud uden at vide, hvordan bjælkerne er armerede, dog har jeg meget svært ved at se, at det skulle være et problem, det der er temmelig tykke bjælker. Jeg ville ikke være bekymret, men afvent svar fra nogen mere erfaren.
Bjælkelaget ligger på sokkelbjælkerne helt klart! Og søjlerne skal stå på betonsokkel. Ja, det føles som om de burde klare kræfterne fra to søjler, kan også lave store fødder på søjlerne for at hjælpe med at sprede kræfterne!
Armeret beton standard 1970'erne!
Taknemmelig for svar, hvis der er nogen mere derude!
Armeret beton standard 1970'erne!
Taknemmelig for svar, hvis der er nogen mere derude!
Medlem
· Västra Götaland
· 185 indlæg
Eftersom søjlerne kommer ned på hver sin side af plinten (hvis jeg har tolket det hele rigtigt) og betonbjælkerne er stødt over plinten, bliver der ingen trækspændinger i overkanten af betonbjælken over støtten. Betyder i praksis, at de to punktlaster fordeles på hver sin bjælke. Som sagt, det kan ikke besvares uden at vide, hvor meget trækforstærkning der ligger i underkanten af bjælkerne.
Medlem
· Västra Götaland
· 185 indlæg
Ja det måske kan være et alternativ. Kan jo ske, at der findes noget i byggetilladelserne hos kommunen også. Men egentlig tror jeg, at det er overkurs at regne på dette, er sandsynligvis ingen problemer. Jeg tør dog ikke sige noget garanteret (er nyuddannet bygningsingeniør og har begrænset erfaring med beton).
Medlem
· Västra Götaland
· 185 indlæg
Ja det er jo den samme last som kommer ned på betonbjælkerne, det er jo bare at lasten kommer ned mere koncentreret. Så at forsøge at sprede lasten over en større del af bjælken kan være en god ide.
Selvbygger
· Arvika
· 1 527 indlæg
Læg gerne lidt målfastsatte planer og sektioner op, så er det lettere at beregne belastningerne. Det ser ikke helt ud som om planen og sektionen stemmer overens. Der ligger væg og grundbalk ikke over hinanden som på planen. Afstand mellem plinter mangler også.
Det er en kraftig bjælke, så det er sikkert ikke noget problem. Du behøver heller ikke at gøre fodpladen unødigt stor, gør den lige så bred som bjælken og så lang, at du får i to betonskruer.
Det er en kraftig bjælke, så det er sikkert ikke noget problem. Du behøver heller ikke at gøre fodpladen unødigt stor, gør den lige så bred som bjælken og så lang, at du får i to betonskruer.
B bossespecial sagde:Læg gerne nogle målte planer og sektioner op, så det er lettere at beregne belastningerne. Det ser ikke rigtig ud som om, planen og sektionen stemmer helt overens. Der ligger hjertevæg og grundbjælke ikke over hinanden som på planen. Afstanden mellem pillerne mangler også.
Det er en solid bjælke, så der er sikkert ingen problemer. Du behøver heller ikke gøre fodpladen unødigt stor, gør den lige så bred som bjælken og så lang, at du får i to betonskruer.
Ved ikke om dette er nok, men tag et kig.B bossespecial sagde:Læg gerne nogle målte planer og sektioner op, så det er lettere at beregne belastningerne. Det ser ikke rigtig ud som om, planen og sektionen stemmer helt overens. Der ligger hjertevæg og grundbjælke ikke over hinanden som på planen. Afstanden mellem pillerne mangler også.
Det er en solid bjælke, så der er sikkert ingen problemer. Du behøver heller ikke gøre fodpladen unødigt stor, gør den lige så bred som bjælken og så lang, at du får i to betonskruer.