Hej forumet!

Nu er det sådan, at jeg har en ny, frisk HEA200 liggende, som jeg tænkte at bruge, når vi skal bygge vores garage med et loft/overetage.

Balken skal bære bjælkelaget, som vist i det vedhæftede billede.

Mit spørgsmål er, om jeg klarer mig med den eller har brug for at skalere op?

Garagen som helhed er 7m x 9x4m.
3m fra bagkanten af garagen har jeg en søjle, ophængslængden er ca. 6.4m

Er der nogen, der er dygtige til at regne og villige til at hjælpe mig? :o

Tak på forhånd!
 
  • 3D-model af garage med spær, bjælkelag og pelar, viser konstruktionen til et loft eller en ovenpåbygning. Garagestørrelse 7x9x4m.
Hvad skal du have for gulv? Isolering?

Almindeligt bjælkelag dimensionerer man for 200kg/kvm i last, har du tænkt det også?

Regner jeg med 0,6kN egenvægt på gulvet og 200kg/kvm klarer du dig knap med en HEA240.
 
huggan sagde:
Hvad skal du have for gulv? Isolering?

Almindelig bjælkelag dimensionerer man til 200kg/kvm i last, har du tænkt det også?

Hvis jeg regner med 0,6kN egenvægt på gulvet og 200kg/kvm klarer du dig knap med en HEA240.
Hej huggan! Tak for info og svar!

Øv og av da :(

Jeg regner med almindelig bjælkelag og isolering ca 100mm.
Trægulv/laminat på spånplade. gips i loftet i garagen

Kunne jeg flytte søjlen frem i bagkant og klare mig?
 
Hvis du sætter den i midten, kan du lige klare dig.
 
huggan sagde:
Sætter du den i midten, så klarer du dig præcis.
Aj aj, må tænke over, hvordan jeg skal gøre :/
Ikke optimalt hvis man skal åbne døren

Tak så meget for input huggan
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.