Har et enkelt haveskur, som jeg har tænkt mig at isolere lidt på væggene, mest fordi jeg har en masse krydsfinerplader til at beklæde indersiden med.
Er der nogen fare/risiko ved at lægge 45 mm isolering og derefter beklæde med krydsfiner på indersiden?
Vil mest undgå, at det blæser og regner ind gennem sprækkerne.
Skal man have luftspalte, vindpapir osv.? Det er som sagt bare et enkelt haveskur, som aldrig skal opvarmes.
 
  • Enkle trævægge i et haveopbevaringsskur, uisoleret, med synlige huller mellem brædderne. Træloft og trægulv er også synlige.
Ja, væggen skal være tæt fra ydersiden! Ellers vil mug hurtigt begynde at vokse. Isoleringen gør heller ingen nytte, hvis der blæser ind i den, så den køles af.
Normalt består en sådan væg af Træpanel->Luftspalte->Vindbeskyttelse->Isolering/stamme, hvor vindbeskyttelse som typisk Windyduk også er fugtafvisende.
 
Ok så da er det bedre at bare beklæde indersiden med plyfa uden noget i væggen?
Hvis vi siger, at jeg vil beklæde indersiden med plyfa, hvordan kan jeg så gøre det uden at rive væggen.

Da er det bedre at beklæde med vindtæt papir og derefter plyfa, helt enkelt bare en 45mm luftrum uden isolering?
 
Senest redigeret:
Besluttet at indsætte 45mm frigolitplader og beklæde indersiden med plyfa.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.