Læste at man ikke behøver dampspærre hvis væggen har mindre end 200 mm isolering?

http://gds.se/spara-energi/isolering/aldrig-mer-osaker-paa-aangsparren

Står så her:
"Teoretisk set sker dette cirka 200 mm ud i isoleringsmaterialet. Har du mindre end 200 mm isolering, vil indeluften altså som tommelfingerregel kondensere først på den anden side af isoleringen og så ventileres den bare bort.

Men har du mere end 200 mm isolering, opstår kondensen inde i isoleringen. "


Passer dette?
 
M
Rent spontant føles det ikke korrekt. Kondenseringen sker jo, når relative luftfugtigheden bliver for høj. Afhængigt af temperaturen og luftfugtigheden på hver side burde det meget vel kunne ske inde i væggen. Egentlig burde det ikke have med afstanden at gøre overhovedet?
 
Nej. Det der er forkert. Man plejer snarere at regne med, at kondensationsrisikoen ligger så langt ude, at temperaturen svarer til indendørsluftens dugpunkt. Men der er mange faktorer, der påvirker. Holder du et konstant undertryk i huset, og væggen er lidt gennemtrængelig, så kommer der jo tør luft ind gennem væggen f.eks.
 
Micke64 sagde:
Helt spontant føles det ikke korrekt. Kondensationen sker jo, når den relative luftfugtighed bliver for høj. Afhængig af temperaturen og luftfugtigheden på hver side burde det meget vel kunne ske inde i væggen. Egentlig burde det ikke have med afstanden at gøre overhovedet?
Jeg er enig. Uanset vægkonstruktionen har jo indeluften og udeluften sin temperatur og luftfugtighed. Ligger dugpunktet et sted mellem disse tilstande, havner det jo i væggen, uanset hvordan den er isoleret.

Jeg abonnerede på det magasin et stykke tid, men fandt ret mange skøre ting og fejlagtige oversættelser af udenlandske artikler.
 