Hejsa,
Vi overvejer at installere en FTX med spiralrør. Vores vægge og bjælker består af beton, og derfor bliver vi nødt til at bore med hulsav. Diameteren på hullerne vil være mellem 12 cm og 6 cm. Tykkelsen af væggene og bjælkerne er mellem 12 cm og 15 cm. Jeg undrer mig over, om man skal tænke på armeringsjern fra et strukturelt perspektiv? For eksempel går jeg ud fra, at vi kommer til at skære igennem armeringsjern, og derfor undrer jeg mig over, om væggen eller bjælkerne vil blive meget svagere?
Tak for hjælpen
Vi overvejer at installere en FTX med spiralrør. Vores vægge og bjælker består af beton, og derfor bliver vi nødt til at bore med hulsav. Diameteren på hullerne vil være mellem 12 cm og 6 cm. Tykkelsen af væggene og bjælkerne er mellem 12 cm og 15 cm. Jeg undrer mig over, om man skal tænke på armeringsjern fra et strukturelt perspektiv? For eksempel går jeg ud fra, at vi kommer til at skære igennem armeringsjern, og derfor undrer jeg mig over, om væggen eller bjælkerne vil blive meget svagere?
Tak for hjælpen
På 6-12 cm hul har det ingen betydning!
Først ved 60-120 cm bør man tjekke det.
Det eneste problem kan være indstøbning af rør med el eller vand i vægge men det lægger man mærke til.🥲
Først ved 60-120 cm bør man tjekke det.
Det eneste problem kan være indstøbning af rør med el eller vand i vægge men det lægger man mærke til.🥲
Klik her for at svare