2,233 læst ·
7 svar
2k læst
7 svar
Hjælp - I hvilken højde ligger min HEA bjælke?
Hej!
Jeg har købt et hus fra '74, som skal gennemgå en omfattende renovering. Bl.a. skal vi indsætte en del skydedøre og ønsker i den forbindelse at hæve karmene ca. 15 cm for at opnå større partier med mere glas.
Langs med husets kortside sidder der i dag en række vinduer med en bjælke ovenfor
(B202 på tegningerne, rødmarkeret)
På (eller sammen med?) denne bjælke ligger B201.
Vi prøver at finde ud af, hvor bjælken sidder, og i hvilken højde. Vi har ikke kunnet finde nogen information i tegningerne om, hvor de har placeret denne.
B201 ligger jo "oven" på stuen (ca. 250 cm lohøjde), og B202 kan ligge lidt hvor som helst.
I en perfekt verden ligger B201 lige ovenpå eller sammen med B202 og dermed i en højde på ca. 234-250 cm.
Er der nogen, som har erfaring eller input til, hvordan man byggede dengang? Er det rimeligt at antage, at man har placeret bjælken ovenpå den anden, eller at man har svejset dem sammen?
Kort sagt har jeg brug for input om, hvor I kære medlemmer tror, at B202 rimeligvis er placeret højdevis.
I øvrigt er bygget meget godt.
Taknemmelig for al hjælp!
Jeg har købt et hus fra '74, som skal gennemgå en omfattende renovering. Bl.a. skal vi indsætte en del skydedøre og ønsker i den forbindelse at hæve karmene ca. 15 cm for at opnå større partier med mere glas.
Langs med husets kortside sidder der i dag en række vinduer med en bjælke ovenfor
(B202 på tegningerne, rødmarkeret)
På (eller sammen med?) denne bjælke ligger B201.
Vi prøver at finde ud af, hvor bjælken sidder, og i hvilken højde. Vi har ikke kunnet finde nogen information i tegningerne om, hvor de har placeret denne.
B201 ligger jo "oven" på stuen (ca. 250 cm lohøjde), og B202 kan ligge lidt hvor som helst.
I en perfekt verden ligger B201 lige ovenpå eller sammen med B202 og dermed i en højde på ca. 234-250 cm.
Er der nogen, som har erfaring eller input til, hvordan man byggede dengang? Er det rimeligt at antage, at man har placeret bjælken ovenpå den anden, eller at man har svejset dem sammen?
Kort sagt har jeg brug for input om, hvor I kære medlemmer tror, at B202 rimeligvis er placeret højdevis.
I øvrigt er bygget meget godt.
Taknemmelig for al hjælp!
Desværre ikke nej.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Jeg er ret sikker på, at bjælke 201 hviler på bjælke 202. Alt andet er urimeligt. Det er ikke HEA men HEB 140 henholdsvis 160. Derefter bør man altid vise hele tegningen inklusive alle betegnelser. De senere indeholder ofte vigtig information.
Mener du, at 201 ligger ovenpå 202? Så bør 202 ligge fra ca. 235cm op til loftshøjden på 250cm?
Undskyld, at jeg måske ikke er så branchekendt, jeg vil forsøge at få flere tegninger frem.
Undskyld, at jeg måske ikke er så branchekendt, jeg vil forsøge at få flere tegninger frem.
Plejer man at lægge noget mellem bjælkerne, eller ligger det oftest bare direkte på?J justusandersson sagde:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Det afhænger nok af højdeforholdene. Bjælkerne bør være forankrede i hinanden.
Klik her for at svare